Igor
Здравствуйте! Подскажите, какое основание делать под тепловую камеру (песок или щебень) и существуют ли документ который регламентирует данное правило, а то монтажники достали.
Igor
Ну не может быть чтобы ни кто не знал ответа.
ИТР
Если не болотистая местность мы обычно блоки выкладываем на песок, если есть грунтовые воды, то на щебень, но самый лучший вариант на плиты дорожные, но плит не напасешься на все теплокамеры.............
ИТР
И дно камеры надо залить и выравнить раствором, если нет плит дорожных к примеру, так требовал куратор у нас
даниил
а сетку арматурную он у Вас не требовал?
valex
видел в одном альбоме стандартной серии (поищите если не лень) - если сухие грунты то песок 200мм, если близко грунтовые воды - бетонная стажка тольщиной 100мм.
А что монтажники первый раз ставят камеру?
Igor
Да кто их знает. Сейчас строит все кому не лень.
Женщина
конструкторов нет, чтобы основание под камеру посчитать? И геологии нет?
Правильно монтажники достают.
Spix
Под сборный вариант песчаная подготовка 100мм, под монолитный вариант бетонная подготовка 100мм из бетона кл. В7.5 (М100).