Полная версия этой страницы:
Основание под тепловую камеру
Здравствуйте! Подскажите, какое основание делать под тепловую камеру (песок или щебень) и существуют ли документ который регламентирует данное правило, а то монтажники достали.
Ну не может быть чтобы ни кто не знал ответа.
Если не болотистая местность мы обычно блоки выкладываем на песок, если есть грунтовые воды, то на щебень, но самый лучший вариант на плиты дорожные, но плит не напасешься на все теплокамеры.............
И дно камеры надо залить и выравнить раствором, если нет плит дорожных к примеру, так требовал куратор у нас
а сетку арматурную он у Вас не требовал?
видел в одном альбоме стандартной серии (поищите если не лень) - если сухие грунты то песок 200мм, если близко грунтовые воды - бетонная стажка тольщиной 100мм.
А что монтажники первый раз ставят камеру?
Да кто их знает. Сейчас строит все кому не лень.
конструкторов нет, чтобы основание под камеру посчитать? И геологии нет?
Правильно монтажники достают.
Под сборный вариант песчаная подготовка 100мм, под монолитный вариант бетонная подготовка 100мм из бетона кл. В7.5 (М100).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.