Цитата(ГУЛЯ @ 21.6.2010, 14:46)

Может мне кто нибудь объяснить, откуда взялась скорость воздуха в сборных каналах 2,5 м/с при естественной вентиляции? По всем учебникам- скорость воздуха должна быть 0,5-1 м/с. Или Я НЕ ПРАВА?
Правы, но не внимательны.
"...откуда взялась скорость воздуха в
СБОРНЫХ каналах 2,5 м/с при естественной вентиляции?"
В сборных каналах вполне может быть, а в вытяжных шахтах и поболе. А в каналах действительно 0,5-1м\с.
А рекомендации, чтобы облегчить Вам работу. Расчет и подбор сечения ведете Вы и можете насчитать что угодно, но Вам рекомендуют что-то, т.к. до Вас уже тысячи раз все было пересчитано и приведено к общему знаменателю. Прислушивайтесь к рекомендациям, не такие уж глупые их писали.