Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет естественной вентиляции в типовых жилых домах
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
ГУЛЯ
Здравствуйте. Попались на глаза "Расчет систем вентиляции. Технические рекомендации" ТР АВОК-4-2004. Может мне кто нибудь объяснить, откуда взялась скорость воздуха в сборных каналах 2,5 м/с при естественной вентиляции? По всем учебникам- скорость воздуха должна быть 0,5-1 м/с. Или Я НЕ ПРАВА?
Илья М
Скорость в воздуховодах всегда устанавливается такой, чтобы потери по длине и на МС в сумме были равны располагаемому напору, в данном случае естественной тяге из-за разности плотностей воздуха.
Если считать даже самый сильный холод, то естественная тяга не превысит 3Па/м, а это уже близко к линейным потерям в вытяжном воздуховоде Ф100 при расходе с кухни в 100м3/ч.

Реальная цифра для обычных домов с узкими вытяжными каналами действительно в диапазоне 0.5...1м/с.
2.5м/с в узких каналах естественной вытяжки - это Фантазии авторов....)))
ГУЛЯ
В таком случае "Технические рекомендации" выпущенные тем же АВОК можно считать некорректными?
Илья М
Цитата(ГУЛЯ @ 21.6.2010, 15:13) *
В таком случае "Технические рекомендации" выпущенные тем же АВОК можно считать некорректными?

Это РЕКОМЕНДАЦИИ!!!...то есть их автор особой ответственности на себя не берёт.
Инженер сам должен понимать смысл своих решений и нести за них ответственность, в этом случае ему какие-либо глубокомысленные чужие Рекомендации будут абсолютно ненужны.


вы умеете считать располагаемую Естественную тягу при заданном перепаде температуры воздуха?
Зная располагаемую тягу, вы сеть воздуховодов считаете также, как и обычную напорную сеть с вентилятором.
trubo4ist
Цитата(ГУЛЯ @ 21.6.2010, 14:46) *
Может мне кто нибудь объяснить, откуда взялась скорость воздуха в сборных каналах 2,5 м/с при естественной вентиляции? По всем учебникам- скорость воздуха должна быть 0,5-1 м/с. Или Я НЕ ПРАВА?

Правы, но не внимательны.
"...откуда взялась скорость воздуха в СБОРНЫХ каналах 2,5 м/с при естественной вентиляции?"
В сборных каналах вполне может быть, а в вытяжных шахтах и поболе. А в каналах действительно 0,5-1м\с.
А рекомендации, чтобы облегчить Вам работу. Расчет и подбор сечения ведете Вы и можете насчитать что угодно, но Вам рекомендуют что-то, т.к. до Вас уже тысячи раз все было пересчитано и приведено к общему знаменателю. Прислушивайтесь к рекомендациям, не такие уж глупые их писали.
Say
Ниже привожу ответ одного из разработчиков рекомендаций.

"Скорость в воздуховодах всегда устанавливается такой, чтобы потери по длине и на МС в сумме были равны располагаемому напору, в данном случае естественной тяге из-за разности плотностей воздуха".

Это необходимое условие, которое проверяется расчетом. Расчет представлен в примере (см. стр. 23-28 "Технических рекомендаций"). При расчете следует учитывать, что расход воздуха по длине канала растет от низшего этажа к более высокому, сечение канала постоянно по высоте, соответственно изменяются потери давления на расчетном участке. Так в примере потери на трение ® изменяются от 0,002 Па/м до 2,27 Па/м. Кроме того необходим тщательный расчет тройников, при входе воздуха в сборный канал. Все эти "тонкости" есть в примере. Скорость воздуха 2,0-3,5 м/с относится к участку канала с максимальным расходом воздуха.

Е. Шилькрот
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.