Есть скважина с неизвестным напором и дебитом.
из которой подается вода в три точки разбора.
В одной из точек на отм +0,000 давление 45 м
в другой точке на отм. +0,00 давление 25 м
в третей точке на отм +15,00 вода отсутствует.
Как так может быть?
Схемку прилагаю!
Да выпили враги ее всю по дороге... Присосался к трубе кто-то большой и жадный... Но воду любит.
вся вода в верхнюю точку уходит.
и где схемка?
а самому с трех раз догадатся слабо?
Интересующийся
22.6.2010, 12:40
Схему приложить Вам не удалось.
1.Проверьте открытие запорной арматуры.
2. Отключите (временно) потребителей на первой и второй точках. Если расход на третьей точке не появится проверте, где монтажники вместо трубы вварили лом.
Прикладываю схемку. Сегодня буду делать испытания и сообщу результат. Краны на данный момент все открыты, но думаю что где-то кто-то спрятал и перекрыл воду а мне не дает правдивую информация, так как гидравлику новую еще не придумали.
aleksey_v
23.6.2010, 13:08
Отметка +17. Напора по расчету хватает до неё дойти?
Интересующийся
23.6.2010, 13:11
Цитата(vod30 @ 22.6.2010, 15:29)

...В одной из точек на отм +0,000 давление 45 м
...
По факту на нуле 45 метров, так что должно хватать!!!
aleksey_v
23.6.2010, 14:26
Не факт. До предыдущей точки на длине 70 потери 15 м, тянуть еще на 70 вдаль и на 17 вверх. Где расчет?
Интересующийся
23.6.2010, 14:37
В первом сообщении указано, что в третьей точке воды нет вовсе.
Если есть отверстие в трубе, пусть самое маленькое, то вода должна быть в третьей точке по закону сообщающихся сосудов.
Если сопротивление большое, то расход будет маленький, но будет! И расчет здесь не причем!
rinatbay
23.6.2010, 14:55
Цитата(aleksey_v @ 23.6.2010, 15:26)

Не факт. До предыдущей точки на длине 70 потери 15 м, тянуть еще на 70 вдаль и на 17 вверх. Где расчет?
Неправильно
Цитата(Интересующийся @ 23.6.2010, 15:37)

В первом сообщении указано, что в третьей точке воды нет вовсе.
Если есть отверстие в трубе, пусть самое маленькое, то вода должна быть в третьей точке по закону сообщающихся сосудов.
Если сопротивление большое, то расход будет маленький, но будет! И расчет здесь не причем!
Правильно.
Вода должна быть! Вентиль открой.
При чем тут сообщающиеся сосуды? На работающей системе вполне может быть подсос через дырку, а не напор.
Стоит предположить что напор в точке на трассе не 25м, а 16м, или у манометра происходит переход на больший диаметр, и никакой воды наверху не будет.
Спасибо Большое все заработало!
Все оказалось намного проще. Просто замеры делали в разное время и при разных водоразборах.
Когда включили все вместе то вода пропала во всех верхних точках. Не хватает давления насоса.
Однако гидравлика

Будем доставлять насос для повышения
Интересующийся
24.6.2010, 6:17
Цитата(vod30 @ 23.6.2010, 22:20)

...Будем доставлять насос для повышения
В Вашем случае давление повышать не надо, надо повысить производительность насоса.
надо посчитать гидравлику..и делать выводы!
Spok_only
25.6.2010, 16:12
Цитата(Dima_UA @ 25.6.2010, 12:49)

надо посчитать гидравлику..и делать выводы!
[Дивно все це!
Не знаючи дебіт свердловини, не маючи інформації про марку насоса у свердловині Ви говорити про якусь гідравліку! Земляки, одумайтесь! Ua]
[Странно все это!
Не зная дебит скважины, не имея информации о марке насоса в скважине Вы размышляете о какой то гидравлике! Земляки, одумайтесь! Ru]
Цитата
[Дивно все це!
Не знаючи дебіт свердловини, не маючи інформації про марку насоса у свердловині Ви говорити про якусь гідравліку! Земляки, одумайтесь! Ua]
[Странно все это!
Не зная дебит скважины, не имея информации о марке насоса в скважине Вы размышляете о какой то гидравлике! Земляки, одумайтесь! Ru]
ВЫ сначала выбираете насос и дебит скважины, а потом под ети даные сеть строите?
Сеть уже существующая.....надо определить расходы и напоры на каждом участки, а потом смотреть чего не хватает!
Цитата(Dima_UA @ 29.6.2010, 10:52)

ВЫ сначала выбираете насос и дебит скважины, а потом под ети даные сеть строите?
А Вы проектируете сети, не зная, сколько воды через нее должно пройти? Оррригинааально...
Извините. Забыл о толерантности, снова.
Феерично
Цитата
А Вы проектируете сети, не зная, сколько воды через нее должно пройти? Оррригинааально...
Извините. Забыл о толерантности, снова.
Феерично
Цитата
надо определить расходы и напоры на каждом участки, а потом смотреть чего не хватает!