При прокладке сетей водопровода в одной траншее допускается ли уменьшать расстояние в свету до 0.4 м? Это по аналогии с прокладкой газопровода (СНиП II-89-80*, табл. 9, прим. 3). Расстояние между трубами на выходе из колодца-врезки после установки чугунной арматуры составляет 0.91 м, далее прокладываются 2х100 мм ввод в здание. МосВодоКанал ссылаясь на Табл. 35 СНиП 2.04.02-84* требует прокладывать трубопроводы на расстоянии 2 м.
rinatbay
23.6.2010, 14:30
"приведенные в табл. 35 расстояния допускается уменьшать при условии укладки труб на искусственное основание, в туннеле, футляре или при применении других способов прокладки, исключающих возможность повреждения соседних водоводов при аварии на одном из них. При этом расстояния между водоводами должны обеспечивать возможность производства работ как при прокладке, так и при последующих ремонтах."
Оно понятно... Но по жизни такая ситуация - двойной ввод в здание длиной 80 м из ВЧШГ Ду=100 мм. Трасса проходит в жилом квартале, ввод осуществляется в ИТП, где на учете каждый см. Мы сдали уже несколько проектов, где в свету было 0.4 - все согласовано и построено. Такой оборот - впервые! Очень прошу, срочно надо! Помогите!
Вам же rinatbay сказал, кладите трубы на ж/б основание и водоканал от Вас отстанет.