Что считать коллектором?
Здравствуйте!!
Есть двухэтажное административное здание. Эти два этажа обслуживает одна вентустановка, расположенная на 1-м этаже. На 1-м же этаже предусмотрен тройник с ответвлением воздуховода на 2-й этаж. Воздуховод идущий на второй этаж проложен в шахте, дополнительно обоернут в изоляцию EI30 и на выходе из шахты установлен огнезад. клапан. Вопрос в том считается ли этот тройник коллектором? Если считается то и на 1-й этаж нужно ставить клапан у тройника согласно п.7.11.1. Самое интересно в том, что раньше никогда не ставил и экспертиза и пожарные не придирались, но на этом объекте технадхор предрался, как лучше ему ответить чтоб не ставить? на что сослаться?
Странная Белка
23.6.2010, 21:17
Лех, клапаны ставятся при пересечении противопожарной преграды. У тебя шахта на 2 этажа или только со второго начинается?
Начинается только со второго.
Странная Белка
24.6.2010, 10:40
Тройник - это тройник, а коллектор по СНиП 41-01-2003 - это УЧАСТОК ВОЗДУХОВОДА, к которому присоединяются воздуховоды из двух или большего числа этажей. И кстати сейчас надо руководствоваться СП 7.13130.2009, там есть небольшие изменения по сравнению со СНиП. Но на всякий случай покажи-ка чертеж.
так получается что к этому тройнику и присоединяются воздуховоды с двух этажей!) По-этому и хочу разобраться можно ли считать такой тройник коллектором)
Напомни мне свою почту