Уважаемые коллеги, прошу о помощи!
Рассматривается открытая трансформаторная площадка, расположенная на на перекрытии помещения ГРУ 1000кВ, на которой установлены силовые трансформаторы. В наибольшем трансформаторе 60м3 масла. При аварийной ситуации (взрыв трансформатора) происходит возгорание масла. Предусмотрено водяное пожаротушение. Горящая водомасляная эмульсия стекает самотеком через ливнесточные воронки в сборный коллектор, проходящий через помещение ГРУ. Сливные трубопроводы длиной 5,5м врезаются непосредственно в сборный коллектор. Требование – не допустить попадание горящей смеси в коллектор. Диаметр трубопроводов слива – Ду200мм.
Пыталась найти жидкостный огнепреградитель, но на Ду200мм не выпускают. Многие производители дают ссылку на ОП-200, но в паспорте написано, что ОП применяется для временного предотвращения проникновения пламени внутрь резервуара с нефтью и нефтепродуктами при воспламенении выходящих из него взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом.
Может кто сталкивался с подобным вопросом?

timmy
А гидрозатвор разве нельзя поставить?
vadim999
Так, это похоже Вам надо сюда http://forum.abok.ru/index.php?act=SF&s=&f=45 было писать, о подобных ужОсах.

И здесь поправьте "ливнесточные воронки в сборный коллектор,". Нверное " приемные воронки" и "сборные емкости (танки)".

Tatiana D
Цитата(timmy @ 24.6.2010, 17:38) *
А гидрозатвор разве нельзя поставить?

Незнаю. Разговаривала по гидрозатворам с специалистами ВК, они говорят что можно колодец сделать. А какой может быть колодец, если трансформаторы установлены на перекрытии, помещение под трансформаторной площадкой - электрооборудование, огнепреградитель можно установить на вертикальном сливном трубопроводе между воронкой и компенсатором под перекрытием помещения.
timmy
А вот так можно?


║╔╗
╚╝║
vadim999
Цитата(timmy @ 25.6.2010, 12:43) *
А вот так можно?


║╔╗
╚╝║


1. mad.gif "Воздушный шнур" во всасывающей вороки, поГуглите. Перепад в 5,5 м и диаметре трубы 200 мм, то. что нужно для образования "шнура" ... горящей жижи. ( ЗЫ. Большая часть, умеющих плавать людей, засасывается вместе с воздухом "воронкой" от уходящего под воду, караблем).

2. mad.gif mad.gif Хвантайзируйте и коструляйте скока угодно у себя в на дачи, Опреловки, а здесь, - соответствуйте НТД.

3. Читайте стартпост. 1 000 000 В на высокой стороне трансов, может Вас охладят от подобных новаций.
Благадарю за внимание и взаимопонимание.
timmy
Ага. Тама и так некая воронка стоит. Я так понимаю, что назначение её - разрыв струи. Можно еще поставить емкость под налив и пущай тогда горючка снала в эту емкость плюхает, а потом уже через разрыв струи в коллектор кунается. И 5,5 м это общая длина трубопровода. Всяко спуск-подъем на нем организовать можно. И вообще мне кажется, что опосля взрыва транса никаких вольт в помещении не будет. Вырубят всё к едрёне матрене, иначе как электру водой тушить?
Tatiana D
Цитата(timmy @ 25.6.2010, 17:41) *
Ага. Тама и так некая воронка стоит. Я так понимаю, что назначение её - разрыв струи. Можно еще поставить емкость под налив и пущай тогда горючка снала в эту емкость плюхает, а потом уже через разрыв струи в коллектор кунается. И 5,5 м это общая длина трубопровода. Всяко спуск-подъем на нем организовать можно. И вообще мне кажется, что опосля взрыва транса никаких вольт в помещении не будет. Вырубят всё к едрёне матрене, иначе как электру водой тушить?


Емкость под налив некуда ставить. Слив эмульсии осуществляется непосредственно в коллектор, из которого жидкость направляется в маслоотделитель

Цитата(vadim999 @ 25.6.2010, 16:21) *
1. mad.gif "Воздушный шнур" во всасывающей вороки, поГуглите. Перепад в 5,5 м и диаметре трубы 200 мм, то. что нужно для образования "шнура" ... горящей жижи. ( ЗЫ. Большая часть, умеющих плавать людей, засасывается вместе с воздухом "воронкой" от уходящего под воду, караблем).

2. mad.gif mad.gif Хвантайзируйте и коструляйте скока угодно у себя в на дачи, Опреловки, а здесь, - соответствуйте НТД.

3. Читайте стартпост. 1 000 000 В на высокой стороне трансов, может Вас охладят от подобных новаций.
Благадарю за внимание и взаимопонимание.


Подскажите, какому НТД нужно соответствовать?