Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Выбор температурного графика
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
sdgen

1.Имеется тепловая сеть с графиком 150-70
2. 14 этажный жилой дом (Н=42м.)
3. Система отопления дома присоеденина к тепловым сетям по автоматической регулируемой схеме.
4. система отопления - двухтрубная.

Вопрос следующий, какой температурный график выбрать для данного дома 105-70 или 95-70?

И вообще из каких соображений выбирается температурный график внутрянки???
испытатель
Тот, под который проектировщик подбирал отопительные приборы.
Если выявляются погрешности в монтаже или проектировании, автоматика позволяет подкорректировать график.
Странный вопрос!
sdgen
Так мы сами сейчас и выбираем.
просто в нашей теплоснабжающей организации есть мнение, что для высотных домов необходим график 105-70, но на чем это основано не объясняют...
motov
См. СНиП 41-01-2003
инж323
А интересно вопрос задан.
Как для двухтрубной системы отопления выбрать график из двух сразу не подходящих по требованию нормативной документации?
Вы определитесь уж чего хотите, может отзонировать СО и вам хватит нормативного 85\70 или уж на однотрубке оставайтесь и выбирайте понравившиеся вам графики. Только вот при 105 у вас ограничения по применяемым приборам будут, вы согласитесь на конвектора с кожухом?
И последнее. Коль вы теплоснабжающая организация, то выбор этот ваш ли?Да и фраза "по автоматической регулируемой схеме" вобщем то ни о чем не говорит, если это для ТУ рассматривается.
sdgen
Цитата(motov @ 5.7.2010, 13:29) *
См. СНиП 41-01-2003

Спасибо за подсказку! СНиП 41-01-2003 ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Жилые, общественные и административно -бытовые - Водяная с радиаторами, панелями и конвекторами при температуре тепло носителя для двухтрубных систем - не более 95 °С; для однотрубных - не более 105 °С.
valex
чем ниже температура подачи, тем меньше вероятности аварии и разрыва труб. да и воздух будет лучше в помешении -т.к. при высокой температуре поверхности нагревательный прибор создает сильный конвенктивный поток воздуха и начинает гонят пыль по комнате.
Евгений Буш
... которая подчиняясь непререкаемому закону броуновского движения дает выброс дополнительной энергии в отапливаемое пространство, тем самым приближая условия проживания к банно-тропическому режиму. Инфильтрация перегретого воздуха, приобретая отрицательное значение, резко повышает температуру вне здания, что реально приводит к глобальному потеплению климата на планете. Караул!
smile.gif
BadMax
Цитата(valex @ 5.7.2010, 15:17) *
чем ниже температура подачи, тем меньше вероятности аварии и разрыва труб. да и воздух будет лучше в помешении -т.к. при высокой температуре поверхности нагревательный прибор создает сильный конвенктивный поток воздуха и начинает гонят пыль по комнате.

Цитата(Евгений Буш @ 10.7.2010, 14:25) *
... которая подчиняясь непререкаемому закону броуновского движения дает выброс дополнительной энергии в отапливаемое пространство, тем самым приближая условия проживания к банно-тропическому режиму. Инфильтрация перегретого воздуха, приобретая отрицательное значение, резко повышает температуру вне здания, что реально приводит к глобальному потеплению климата на планете. Караул!
smile.gif

laugh.gif laugh.gif laugh.gif
KGP1
Цитата(sdgen @ 5.7.2010, 12:53) *
Так мы сами сейчас и выбираем.
просто в нашей теплоснабжающей организации есть мнение, что для высотных домов необходим график 105-70, но на чем это основано не объясняют...

Может быть массой отопительных приборов? Чем выше Т отопительного прибора, тем меньше площадь его поверхности при той же т/нагрузке. Для передачи одинакового кол-ва тепла для т/граф 105/70 треб меньший расход ТФВ, а следовательно и меньший Д труб. Хотя вес ОП и труб по сравнению со строит конструкциями ничтожно мал. Тогда по эстетическим соображениям...