Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обогрев ливневки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Angor
Здравствуйте.
При проектировании ливневой канализации в конструкции моста возник вопрос: насколько необходим обогрев ливнестоков с моста в зимний период? в природе обогрев таковых существует, наряду и с множеством объектов, где ничего не обогревают.
Yaushev
Ливнестоки обогревают там, где:
1. Есть источник нагрева и лед/снег тает, соотвественно вода попадает в ливнестоки и не замерзала там;
2. Просто хотят обогреть, как в Азербайджане мост им. Гейдара Алиева, 8 мВт мощности, обогрели мост полностью. smile.gif
Angor
Ну в общем "По требованию эксплуатирующей организации".
Yaushev
ага.
по уму вообще не нужно, но если хочется...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.