Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: применение кабеля FRLS
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
scoromush
День добрый. При проектировании торгового комплекса возник ряд вопросов, касаемых использования кабеля марки нг-LSFR. С вступлением в действие Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ от 22.07.2008) при проектировании электроустановок зданий необходимо руководствоваться Статьей 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений. п. 2 которой гласит: Кабели и провода систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортирования подразделений пожарной охраны в зданиях, сооружениях и строениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону и Статьей 84. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях п. 1-11., а также статьей 4. Требования пожарной безопасности СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование, п. 4.1. Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполнятся огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горения при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащих галогенов (нг-HFFR).
если ОПС,СОУЭ, питание пожарных насосов, противодымной вентиляции не вызывает вопросов, то эвакуационное освещение и лифты у меня под вопросом. Может кто поделится своим опытом?
RUSлан
в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону - а где и как регламентируется это самое время эвакуации?

scoromush
При проектировании комплекса были разработаны СТУ, в которых отражено время отведенное на тушение пожара 1 час, соответственно и время эвакуации 1 час
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.