Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Температура в насосной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
vknov
Подскажите пожалуйста, какая минимальная температура должна быть в помещении с дренажными насосами и в помещении повысительной насосной станции, если они располагаются в подвале здания?
Алекс_Кок
не ниже +5
vknov
а ссылочку на нормы можно?
В СНиПе на внутр. водопровод и канализацию в п.12.4 указано что помещения должны отапливаться. А в нормах пож. безопасности НПБ 88-2001 П.4.71 указана t=5, но не относится ли это только к насосам пожаротушения?
Нужен аргумент для смежников, чтобы они утеплили данные помещениях и поставили в них приборы отопления.
Young
Цитата(vknov @ 9.7.2010, 13:03) *
Нужен аргумент для смежников

то что вода замерзает для них не аргумент?
Никитос
Аргумент в вашем случае-задание за вашей подписью. Всё остальное смежников касаться впринципе не должно.Они ОБЯЗАНЫ обеспечить то,что от них требует технолог.
Остальное-формальности.ИМХО
vknov
они не гарантируют что без прибора отопления t будет выше +2 градусов, особенно в случае если по подвалу не проходят сети отопления, и просят задать конкретную нужную t со ссылкой на нормы (боятся удорожания проекта).
Serg Ivanov
Табл.44 пп.2 СНиП 2.04.02-84*
vknov
огромнейшее спасибо))
Vict
Коллеги, если бы я был смежником - настоял бы на минимуме 2 гр. а никаких не 5 гр., соответственно не удорожал бы проект wink.gif biggrin.gif
Знакомимся со снипом внутрянки, гл. 9... smile.gif
Serg Ivanov
Там про водопровода прокладку, а не про насосы.
Vict
Serg, a в Вашей таблице станции водоподготовки, а не внутрянки повысительные smile.gif
Serg Ivanov
Вопрос был про дренажные насосы. Открытая вода в приямке замёрзнет раньше чем вода в трубе. Средняя температура +2С в помещении не гарантирует, что местами она не опустится ниже 0С. А три градуса - не дадут ощутимой экономии.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.