Полная версия этой страницы:
Температура в насосной
Подскажите пожалуйста, какая минимальная температура должна быть в помещении с дренажными насосами и в помещении повысительной насосной станции, если они располагаются в подвале здания?
Алекс_Кок
9.7.2010, 11:49
не ниже +5
а ссылочку на нормы можно?
В СНиПе на внутр. водопровод и канализацию в п.12.4 указано что помещения должны отапливаться. А в нормах пож. безопасности НПБ 88-2001 П.4.71 указана t=5, но не относится ли это только к насосам пожаротушения?
Нужен аргумент для смежников, чтобы они утеплили данные помещениях и поставили в них приборы отопления.
Цитата(vknov @ 9.7.2010, 13:03)

Нужен аргумент для смежников
то что вода замерзает для них не аргумент?
Аргумент в вашем случае-задание за вашей подписью. Всё остальное смежников касаться впринципе не должно.Они ОБЯЗАНЫ обеспечить то,что от них требует технолог.
Остальное-формальности.ИМХО
они не гарантируют что без прибора отопления t будет выше +2 градусов, особенно в случае если по подвалу не проходят сети отопления, и просят задать конкретную нужную t со ссылкой на нормы (боятся удорожания проекта).
Serg Ivanov
9.7.2010, 13:16
Табл.44 пп.2 СНиП 2.04.02-84*
Коллеги, если бы я был смежником - настоял бы на минимуме 2 гр. а никаких не 5 гр., соответственно не удорожал бы проект
Знакомимся со снипом внутрянки, гл. 9...
Serg Ivanov
9.7.2010, 16:24
Там про водопровода прокладку, а не про насосы.
Serg, a в Вашей таблице станции водоподготовки, а не внутрянки повысительные
Serg Ivanov
10.7.2010, 11:47
Вопрос был про дренажные насосы. Открытая вода в приямке замёрзнет раньше чем вода в трубе. Средняя температура +2С в помещении не гарантирует, что местами она не опустится ниже 0С. А три градуса - не дадут ощутимой экономии.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.