Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: глубина заложения асбестоцементной трубы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
пользователь
Подскажите, не раздавится-ли асбестоцем. труба Д 200мм (ливневка на автозаправке) при глубине заложения 700мм до верха трубы при наличии транспортной нагрузки.
До этого прокладывали по газонам...
waljunja
Раздавится, и очень быстро.
Tolidze
в футляре сделайте
пользователь
поняла.
уже посоветовали применить полипропиленовую "прагму".
одна проблема- не знаю, какими фитингами перейти с 225мм "прагмы" на 100мм фланец трехходового крана ( линия аварийного пролива жидкого топлива)
lexa00
Коли действуете по совету - примените чугун.
Хотя и с напорной а/ц трубой ничего бы не случилось.
пользователь
т.е ребристую "прагму" можно затолкать в чугунный раструб?
lexa00
Вместо прагмы примените чугун.
arabis
А если проложить трубы "Корсис"? у них диаметр от 110 начинается.
пользователь
извиняюсь за исчезновение из темы ( доступ к инету ограничен).
"корсис"- "прагма"- одного поля ягоды..
lexa00: а разве бывают чугунные канализационные трубы Д 200мм?
Frosty
Цитата(пользователь @ 1.8.2010, 12:19) *
lexa00: а разве бывают чугунные канализационные трубы Д 200мм?

Конечно бывают, в Москве только их и применяю.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.