dorych2
Доброго времени суток!
Уважаемые господа подскажите, возможно ли проложить транзитный трубопровод с перегретой водой через подвал жилого дома!!! И есть ли на это нормы. Нашла СНИП 41-02-2003 п. 9,3. но по поводу перегретой именно воды тут ничего не сказано. ой, да и диаметр всего 100.
Igor
Вы уже это читали - 9.3 При выборе трассы допускается пересечение жилых и общественных зданий транзитными водяными тепловыми сетями с диаметрами теплопроводов до 300 мм включительно при условии прокладки сетей в технических подпольях и тоннелях (высотой не менее 1,8 м) с устройством дренирующего колодца в нижней точке на выходе из здания. Действие СНиПа распространяется - сети транспортирующие горячую воду с температурой до 200 °С и давлением до 2,5 МПа включительно.