BIONDER
Ув. коллеги хочу спросить Вас об оптимальном расположении насосов в ИТП.
при 1 раб, 1 резервный в каких случаях рационально разносить их на разные фундаменты, в каких на общий. Заодно какое минимальное расстояние д.б. между фундаментами или выпирающими частями, где-нибудб это прописано?
инж323
Обычно. Обычно насосы одной группы на один фундамент ставят. А вот объединяют все эти фундаменты одной общей плавающей плитой. Чем больше масса этого, тем меньше шума.
Расстояния прописаны много где, даже в Правилах эксплуатации. Не менее 700 мм,но и в зависимости от выносимого и вносимого оборудования, его габаритов и веса, зависит.Эт если кратко совсем.
Seifer
1000мм между выступающими частями насоса, если они стоят на разных фундаментах, и 300мм, если на одном. СП 41-101-95 Прил.1.
Один или два фундамента - в зависимости от того, предусматриваете ли вы между ними проход (например, один из насосов у стены) или нет (к примеру, проход есть полностью вокруг группы со всех сторон).
BIONDER
Цитата(инж323 @ 4.8.2010, 14:03) *
Обычно. Обычно насосы одной группы на один фундамент ставят. А вот объединяют все эти фундаменты одной общей плавающей плитой. Чем больше масса этого, тем меньше шума.
Расстояния прописаны много где, даже в Правилах эксплуатации. Не менее 700 мм,но и в зависимости от выносимого и вносимого оборудования, его габаритов и веса, зависит.Эт если кратко совсем.

Обычно, на 1 фундамент ставят немощные насосы (10)кВт, а большие и мощные всегда разносят.

Цитата(Seifer @ 4.8.2010, 14:10) *

Спасибо Seifer

Цитата(Seifer @ 4.8.2010, 14:10) *
1000мм между выступающими частями насоса, если они стоят на разных фундаментах, и 300мм, если на одном. СП 41-101-95 Прил.1.
Один или два фундамента - в зависимости от того, предусматриваете ли вы между ними проход (например, один из насосов у стены) или нет (к примеру, проход есть полностью вокруг группы со всех сторон).

Спасибо
инж323
Цитата(BIONDER @ 4.8.2010, 14:45) *
Обычно, на 1 фундамент ставят немощные насосы (10)кВт, а большие и мощные всегда разносят.

Есть еще много способов поднять стоимость СМР и объем необходимых работ.
Seifer
Grundfoss как-то сам предлагал схемы установки насосов на швеллера. дешевле, наверное, и не придумаешь.
инж323
Это рама, которую потом зальют бетоном в общее. И чем массивней такой фундамент , тем лучше.Тольк подготовку сплошняком делать, а то потом "сосульки" бетона просочившиеся через плавающий пол стучат в перекрытие.
Seifer
Да вроде как без заливки
инж323
маленькие, да. Вопрос самого шума. если еще он мал. то и уменьшать смысла нет. А если велик уже, то заливка. Порой и один типоразмер одного насоса шумит по разному, хотя и у "Гр...." это редко
BIONDER
Цитата(Seifer @ 4.8.2010, 16:05) *
Да вроде как без заливки

Неужели масса этого швеллера более 1,5 Мнасоса?
Seifer
нет конечно =)
Там другие условия работают. Это схема самого Грюндфоса их рекомендации - можно запросить. Насосы не больше TP150, если память не изменяет
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.