Цитата(инж323 @ 4.8.2010, 14:03)

Обычно. Обычно насосы одной группы на один фундамент ставят. А вот объединяют все эти фундаменты одной общей плавающей плитой. Чем больше масса этого, тем меньше шума.
Расстояния прописаны много где, даже в Правилах эксплуатации. Не менее 700 мм,но и в зависимости от выносимого и вносимого оборудования, его габаритов и веса, зависит.Эт если кратко совсем.
Обычно, на 1 фундамент ставят немощные насосы (10)кВт, а большие и мощные всегда разносят.
Цитата(Seifer @ 4.8.2010, 14:10)

Спасибо Seifer
Цитата(Seifer @ 4.8.2010, 14:10)

1000мм между выступающими частями насоса, если они стоят на разных фундаментах, и 300мм, если на одном. СП 41-101-95 Прил.1.
Один или два фундамента - в зависимости от того, предусматриваете ли вы между ними проход (например, один из насосов у стены) или нет (к примеру, проход есть полностью вокруг группы со всех сторон).
Спасибо