Уважаемые коллеги, подскажите нормы по проектированию вентиляции и отопления в почтовых отделениях?
Спасибо
Зольников Михаил
Если в экспликации помещений нет тех, что могут насторожить - проектируйте как офисы...
В большом зале бывает скопление людей - имейте это ввиду, бывает не протолкнуться и не продышаться.
Если есть сургучница - то от нее местный отсос, про сургучницу есть в пособии по проектированию банков.

Помещение, где хранится почта и посылки - пожароопасно... Если туда врезаетесь - ставьте огнезадерживающий клапан. Если помещение большое, нет окон и есть рабочие места - придется делать в нем дымоудаление.
Grafik
Спасибо, так и предполагала.
Байбула Оглы
Доброго времени суток!!!

Так то есть нормативный документ!!!