AlexCivilEng
Уважаемые коллеги помогите с разводкой К1 в 2-х этажном котедже
проблема в том что и цоколь весь занят нет места для сетей к1
в цоколе бильярдная трен-й зал дом-й кинотеатр и др.
Рад буду любому совету .Спасибо
Yusonchik
У Вас санузел на -3.100? А отметка сетей наружных какая? если выше- сололифт придется ставить, а от него напорную уже.
andrey R
Цитата(Yusonchik @ 10.8.2010, 18:21) *
сололифт придется ставить, а от него напорную уже.

laugh.gif
Шоб они там захлебнулись с этим сололифтом, в своей бильярдной, буржуи smile.gif
Барышня, вы его хоть видели, тот сололифт? Не на картинке вверху страницы форума, а в жизни?
Yusonchik
andrey R в санузлах ниже отм. 0,000, а что такого?
andrey R
Соседнюю тему почитайте, там как раз эту машинку обсуждают
Sanitar
В любом случае канализацию делать по/в полу.
Если делать самотечный выпуск, то проверить, попадет ли он в наружку по отметкам(не забудьте на выпуске поставить канализационный электрозатвор, HL например). Если не попадет то тогда ставить МD, а не Sololift, как раз в кладовке место есть )))
andrey R
Цитата(Sanitar @ 10.8.2010, 19:08) *
Если не попадет то тогда ставить МD, а не Sololift, как раз в кладовке место есть )))

КНСку тогда ставить наружную, а не этот бред с клапанами и насосками в помещении. По деньгам почти также, по надёжности и комфорту - не сравнить
OlgaO
-санузлы 2 этажа над гостиной и столовой, а далее дом. кинотеатр и бильярдная
-санузел 1 этажа над тренажерной
до перекачек пока еще эти проблемы человека терзают, насколько поняла...
да и земля от пола подвала всего на 1,4 м вообще то.
Планировка хромает сильно
andrey R
Цитата(OlgaO @ 10.8.2010, 19:53) *
Планировка хромает сильно

Мягко говоря smile.gif
OlgaO
Цитата(andrey R @ 10.8.2010, 20:21) *
Мягко говоря smile.gif

ага. Жестче нельзя, а то человеку и так плохо от того что имеет smile.gif
AlexCivilEng
Да Ольга права самая большая проблема в планировке ,вот я думаю может сделать штрабу в таком случае и зашивать стояки в стену ,но подсчитав выпуски мягко говоря пришёл в смятенье ,насчитал 4. (или 3 ,объединив сан узлы на 2-м этаже ,под потолком над столовой и гостинной )
какие ещё есть у кого вырианты?
OlgaO
Цитата(AlexCivilEng @ 11.8.2010, 8:47) *
....объединив сан узлы на 2-м этаже ,под потолком над столовой и гостинной )..

вау..
это Ваш коттежд или чей-то, а Вы как бы ВК раздел должны сделать?
Алекс_Кок
Цитата(AlexCivilEng @ 11.8.2010, 8:47) *
...объединив сан узлы на 2-м этаже ,под потолком над столовой и гостинной )

этого делать нельзя

видно планировку делал сам заказчик!
AlexCivilEng
Да Ольга как всёгда права , я делаю часть ВК этого котеджа и вообще не представляю как тут быть.
andrey R
Цитата(AlexCivilEng @ 11.8.2010, 23:44) *
как тут быть.

- делать с учетом планировки прилегающей территории и наружных сетей.
- взять арха за ухо и потыкать его фейсом в это творение, авось и планировки станут более вменяемыми
AlexCivilEng
Цитата(Алекс_Кок @ 11.8.2010, 9:29) *
этого делать нельзя

видно планировку делал сам заказчик!




Выходит 4 выпуска? вот так дом?
OlgaO
Цитата(AlexCivilEng @ 12.8.2010, 18:16) *
Выходит 4 выпуска? вот так дом?

какие выпуски... у Вас еще до выпусков куча проблем.
У Вас только один выход есть:
Цитата(andrey R @ 12.8.2010, 0:08) *
- взять арха за ухо и потыкать его фейсом в это творение, авось и планировки станут более вменяемыми

Михаил I
А архитектор потычет в смою стену с рамочками благодарностями, заслугами и сертификатами. Скажет ВКашник не смышленый просто.
Mack
за душевые кабинки у наружних стен ему благодарности давали что-ли?
OlgaO
Цитата(Михаил I @ 12.8.2010, 21:16) *
А архитектор потычет в смою стену с рамочками благодарностями, заслугами и сертификатами. Скажет ВКашник не смышленый просто.

нее, те которые с рамочками, те иногда думают и понимают.
AlexCivilEng
предоставляю вам на рассмотрение готовый вариант.
в данном котедже из-за расположнния приборов в цоколе используется установка для перекачки стоков.
если у кого то есть предложение как преукрасить проект будьте добры высказывайтесь!
Young
водомер забавный rolleyes.gif
AlexCivilEng
водомер всх-20 с обвязкой из полипропиленовых труб .
сейчас уже везде так.
что забавного конкретно?
AlexCivilEng
для полноты картины выкладываю наружные сети к котеджу
на листе генплана использована подложка.
Young
Цитата(AlexCivilEng @ 21.9.2010, 17:03) *
водомер всх-20 с обвязкой из полипропиленовых труб .
сейчас уже везде так.
что забавного конкретно?

странно, а я везде сталь видел rolleyes.gif
забавно фильтр расположен
AlexCivilEng
с точки зрения монтажа нет смысла использовать сталь
AlexCivilEng
Так чего мыслей нет никаких ни у кого?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.