Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопрос про спускники на тепловой сети
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
valex
Вопрос простой, но ни как не приду к ответу. Нужно ли на тепловой сети у каждого ответвления к абоненту ставить спускные краны.(уклон от абонента) Чтобы при случае отключить его от сети и слить теплоноситель. Или не нужно? Или достаточно будет спускников установленных в нижней точке трассы. Теплосеть не большая около 100-150 м диаметры от 150 до 50
KaktuS
на ответлениях от основной трассы в камерах стоит отсекающая арматура чтобы уже в камере можно было отключить абонента и в камере же между стенкой и задвижкой (говорю условно) ставится спускник чтобы воду с ветки можно было скинуть. Ну а воздушник в узле абонента раз у него верхняя точка. ВСЁ ЭТО СПРАВЕДЛИВО ПРИ УКЛОНЕ ОТ АБОНЕНТА К КАМЕРЕ)
Seifer
Цена вопроса - 2 рубля. Удобства - на тысячи литров воды. я бы поставил. При ремонте абонента не очень удобно спускать всю сеть.
valex
Все бы хорошо, но в ТЗ стоит пункт, заменить тепловые камеры на бескамерные врезки. И вот тут начинается интересное. Чтобы сделать спускник, нужно снова делать бескамерную врезку, а это и место и деньги.
Seifer
В каждом ИТП абонента есть запорная арматура? в принципе, если абонента можно полностью спустить у него в ТП, то на ответвлении теплосети можно не ставить спускник. (проверить только, не противоречит ли СНиП Тепловые сети)
испытатель
Цитата(Seifer @ 12.8.2010, 11:37) *
В каждом ИТП абонента есть запорная арматура? в принципе, если абонента можно полностью спустить у него в ТП, то на ответвлении теплосети можно не ставить спускник. (проверить только, не противоречит ли СНиП Тепловые сети)

Вот абонента я бы никогда не стал спускать, если речь не идет о его полном отключении.
В принципе "Уклон тепловых сетей к отдельньм зданиям при подземной прокладке
должен приниматься, как правило, от здания к ближайшей камере.На отдельных участках (при пересечении коммуникаций, прокладке по мостам и т.п.) допускается принимать прокладку тепловых сетей без уклона"
А вот по поводу "спуска абонентов" имеет место проблема опорожнения циркуляционных смесительных насосов. Клинят подшипники по черному - до отработки терморазъединителей. Мы ставим реле давления для их отключения на такой случай.
KaktuS
А у меня в доме "дорогие" слесаря скидывают воду с системы прямо в подвале, кстати это совсем не редкость.
valex
согласовал, этот проект. ТСО сказала, если ставите спустник - будьте добры поставить там и камеру. Вопрос решился сам собой.
waldys
Цитата(valex @ 23.11.2010, 14:25) *
согласовал, этот проект. ТСО сказала, если ставите спустник - будьте добры поставить там и камеру. Вопрос решился сам собой.


просто "контакты" надо вовремя "смазывать", и любая контора будет поглаже выдавать добро") rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.