Цитата(Seifer @ 12.8.2010, 11:37)

В каждом ИТП абонента есть запорная арматура? в принципе, если абонента можно полностью спустить у него в ТП, то на ответвлении теплосети можно не ставить спускник. (проверить только, не противоречит ли СНиП Тепловые сети)
Вот абонента я бы никогда не стал спускать, если речь не идет о его полном отключении.
В принципе "Уклон тепловых сетей к отдельньм зданиям при подземной прокладке
должен приниматься, как правило, от здания к ближайшей камере.На отдельных участках (при пересечении коммуникаций, прокладке по мостам и т.п.) допускается принимать прокладку тепловых сетей без уклона"
А вот по поводу "спуска абонентов" имеет место проблема опорожнения циркуляционных смесительных насосов. Клинят подшипники по черному - до отработки терморазъединителей. Мы ставим реле давления для их отключения на такой случай.