Господа, имеется автономная система отопления (котедж).
В качестве источника тепловой энергии мы имеем каскад из 2х настенных котлов
Vaillant atmoTEC plus VUW 240/3-5
http://www.vaillant.ru/produktsiya/gazovoe...c-plus-vuw.htmlИмеется 2 вопроса:
1. В каталоге чёрным по белому написано: "... НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАСКАДНЫХ УСТАНОВКАХ"
Как быть с этим? Заказчик упёрся рогом в пол и хочет видеть у себя в котельной именно эти 2 котла..
2. Если всё-таки производить обвязку этих двух котлов, то чем? Полипропиленом или медью? Из опыта - что посоветуете?
http://www.teplo555.ru/img/content/1119858582.jpg - пример обвязки трубами PPRC, а вот по меди - информации маловато( Может кто подбросит пару фоток?
2. Медь с алюминием не дружит, радиаторы биметалл придется.
Радиаторы будут стальные панельные.
Стальный для собственной котельной тоже хорошо, просто хотел обратить ваше внимание, а то были преценденты ).
Ram48rus
13.8.2010, 10:08
Про аллюминий + медь = "нехорошо", это мы в курсе
Цитата
1. В каталоге чёрным по белому написано: "... НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАСКАДНЫХ УСТАНОВКАХ"
значит ЭТО НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ =))) просто донесите это заказчику =)))
скорее всего проблема будет в контроллерах, автоматике. Т.е. они не будут работать в каскаде =)))
PS^ Россия, такая Россия. Не только в магазинах надо писать "Хлеба нет СОВСЕМ". ещё и во всей технички надо =)))
а почему собственно каскад работать не будет?
просто у котла нет наверное интерфейса связи с суперпупер каскадным контроллером фирмы валиант)))
ставим например каскадный контроллер кромшродер, или любой доступный + работа котлов через гидроуравниватель, и заработает как часики)
А по-моему, будут они в каскаде работать, с калорматиком 630-м или что-то вроде этого. Единственный вопрос - по какому интерфейсу? Будет ли это 7-8-9, или еБус - нужно выяснить, а то даже в рамках одной модели у вайлланта любят менять эти вещи.
Ram48rus
13.8.2010, 16:44
Граждане, а что скажите насчёт материала обвязки? То, что в паре они будут работать - это факт, им деваться будет некуда)))
Котлы обвязать медью красиво и ровно, а меня всегда удевлял каскад для простых коттеджей Межсезонье один котел закрыт, второй отлично срабатывает на горячею воду и может отопление( два в паралель на ГВС если оба работают тут никого каскада все отлично и экономично). Настала зима хозяин подошел открыл второй котел и будет счастлив , а на каскад выстолько сил на такой мощности убьете+контроллер+ насос или трехходовой клапан+ затраты на обвязку , а смысл? Если котел встал лучше об этом узнать прийти и включить второй котел, а то ваш каскад если получиться отключит один котел, а потом второй сломаетсяи вы придете к нерабочей установке. А для себя открыл приборы Кситал-ставишь сим-карту простого телефона и весь котел и дом под контролем, там даже сработки кое-какие можно управлять, но пока не реализовал. удачно внедряю в очередь все заказчики счастливы новой игрушке., может это актуальней?
Ram48rus
13.8.2010, 20:49
Вот и надо бы подумать, как по умнее обвязать их.. просто запараллелить или применить стрелку и разделить на первичный и вторичный контура..
Ваше мнение коллеги..
sergey-k-pkbdgts
14.8.2010, 1:50
Цитата(Ram48rus @ 13.8.2010, 20:49)

Вот и надо бы подумать, как по умнее обвязать их..
-- для рассмотрения...
sergey-k-pkbdgts, спасибо за участие в дискусии.
Про гидравлическую стрелку - я уже думал. Косвенника не будет. На ГВС будут работать теплообменники котлов. Это тоже прихоть заказчика (Хочеть сэкономить место в котельной, да и точек разбора воды мало и все они по близости)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.