Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обратный клапан на дымоудалении
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
Kks
Хотелось бы разобраться раз и навсегда:
1. Какие требования к обратным клапанам - обычные или какие то специальные??? у многих вижу в проектах обычные, в чем тогда логика использовать специальные воздуховоды, специальные вентиляторы, специальные клапана и обычную жестянку у обратника??????
2. Какой смысл этого клапана? ставить надо у вентилятора сказано и в снипах и пособии, а у вентилятора где - со стороны улицы или со стороны помещения, а если вентилятор на улице, то может обратник в помещении??.
3. Есть воздуховод большого сечения 1600 в диаметре. Обратных клапанов таких нет. Чем можно заменить обратный клапан - клоп или задвижка с приводом.
4. Не обмерзают ли эти обратные клапана при эксплуатации??????
Циркуль
Цитата(Kks @ 17.8.2010, 10:03) *
Хотелось бы разобраться раз и навсегда:
1. Какие требования к обратным клапанам - обычные или какие то специальные??? у многих вижу в проектах обычные, в чем тогда логика использовать специальные воздуховоды, специальные вентиляторы, специальные клапана и обычную жестянку у обратника??????
2. Какой смысл этого клапана? ставить надо у вентилятора сказано и в снипах и пособии, а у вентилятора где - со стороны улицы или со стороны помещения, а если вентилятор на улице, то может обратник в помещении??.
3. Есть воздуховод большого сечения 1600 в диаметре. Обратных клапанов таких нет. Чем можно заменить обратный клапан - клоп или задвижка с приводом.
4. Не обмерзают ли эти обратные клапана при эксплуатации??????

ТОлкьо сегодня от эксперта, где услышал что применять обратные клапаны без привода в дымоудалении больше пропускать не будет, рекомендует только с приводами.
Kks
С приводом понятно, а по остальным вопросам???
denis777
на эти системы рекомендуеться ставить клапана взрывозащищенного исполнения. (можете посмотреть у производителей вент. оборудования). Но хотя я сам не раз в проектах на подпор ставил обычные. Замечаний не было.
Циркуль
Цитата(Kks @ 17.8.2010, 10:03) *
Хотелось бы разобраться раз и навсегда:
1. Какие требования к обратным клапанам - обычные или какие то специальные??? у многих вижу в проектах обычные, в чем тогда логика использовать специальные воздуховоды, специальные вентиляторы, специальные клапана и обычную жестянку у обратника??????
2. Какой смысл этого клапана? ставить надо у вентилятора сказано и в снипах и пособии, а у вентилятора где - со стороны улицы или со стороны помещения, а если вентилятор на улице, то может обратник в помещении??.
3. Есть воздуховод большого сечения 1600 в диаметре. Обратных клапанов таких нет. Чем можно заменить обратный клапан - клоп или задвижка с приводом.
4. Не обмерзают ли эти обратные клапана при эксплуатации??????

Клапан ставите где хотите но не забудте что нужно соблюдать огнестойкость воздуховда, поставите перед вентилятором то какой клапан обратный обеспечит вам несгораемость????я ставлю после вентилятора проходит спокойно, соединение не фланцах так же под вопросом из за горючести прокладок, замените обратный клапан клапаном с приводом, уточните у производителя насчёт его размещения, обмерзания.
Kks
Все таки по обратным клапанам на ДУ.
Сейчас есть два варианта - либо обычный КО либо КОП что требуется по СП, но имеем опасность обмерзания, либо воздушный утепленный в морозостойком исполнении, но это дороже и как бы четко не регламентируется в СП. Что все таки принимают что бы ни у каких пожарников не возникло вопросов?
komdiv
У ВЕЗЫ есть стакан СТАМ-ДУ для установки крышных вентиляторов дымоудаления. Исполнения: - без клапана, - с встроенным обратным клапаном типа "Тюльпан"(КЛ во взрывозащищённом исполнении ); - с управляемым клапаном КПУ-1М-Д. Для встроенного в стакан обратного клапана есть проблема утилизации влаги от конденсата. Снаружи стакан в термоизоляции, высота его 600-700мм. Можно применить и свой клапан (в т.ч. и взрывозащищённый), разместив его, например, в тёплом чердаке и подсоединить его к стакану снизу.
Какой вариант принять "раз и навсегда", как желает выяснить автор темы, я не знаю.
DDV
Вот цитаты из СП 7.13130.2013:
п. 7.17 Для систем приточной противодымной вентиляции следует
предусматривать:
в) установку обратного клапана у вентилятора с учетом подпункта «д» пункта 7.11;


п. 7.11 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует
предусматривать:
д) установку обратных клапанов у вентиляторов, конструктивное
исполнение которых соответствует требованиям, предъявляемым к
противопожарным клапанам по подпункту «в» пункта 7.11 (по требуемым
пределам огнестойкости и оснащению автоматически и дистанционно
управляемыми приводами).

п. 7.11 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует
предусматривать:
в) нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом
огнестойкости не менее:
- ЕI 60 – для закрытых автостоянок;
- ЕI 45 – при удалении продуктов горения непосредственно из
обслуживаемых помещений;
- ЕI 30 – для коридоров и холлов при установке клапанов на
ответвлениях воздуховодов от дымовых вытяжных шахт;
- Е 30 – для коридоров и холлов при установке дымовых клапанов
непосредственно в проемах шахт.
В составе противопожарных нормально закрытых клапанов (за
исключением дымовых клапанов) не допускается применять заслонки без
термоизоляции
;

Итого имеем следующую последовательность для системы подпора воздуха:
- входной коллектор с сеткой;
- вентилятор;
- противопожарным клапан с термоизоляцией (применяю вместо обратных клапанов, ввиду того что на данный момент обратных клапанов удовлетворяющих вышеизложенным требованиям не существует).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.