Суть задачи:
Есть кондиционеры Sanyo Eco-i w 2 multi. Требуется управление со Scada системы.
На сайте sanyo нашел вот такую штуку: SHA-LN16UGB, lon интерфейс, но описание про нее крайне скудное.
Может у кого есть документация по этому устройству? Схемы подключения, с какими системами работает и т.п.?
sir_puding
В мануале на второй странице размещена таблица применимости к моделям.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Юрец_НСК
Цитата(sir_puding @ 17.8.2010, 14:21) *
В мануале на второй странице размещена таблица применимости к моделям.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Спасибо, очень помогли smile.gif
Юрец_НСК
Еще два, наверно ламерских вопрос smile.gif
Посмотрел руководство, и табличку эту, там есть кондиционеры PAC и GHP. GHP я так понял это модели с газовым тепловым насосом, а PAC что такое?
у sanyo есть серия Pac-i DC Inverter и есть серии ECO-I. Так вот PAC из таблички мануала относится только к Pac-i DC Inverter или это просто тип кондиционера? И серия Eco-i так же относится к PAC?

В мануале есть пунктик:
Установите пульт дистанционного управления (или системный контроллер и т.п.), который может управлять блоками
воздушных кондиционеров, на линию внутренних/наружных блоков, отличную от той, на которой установлен интер-
фейс LonWorks.
1. Обязательно ли устанавливать пульт ДУ или сист. контроллер? Без него SHA-LN16UGB сможет управлять кондиционерами или нет?
2. Что значит установить на линию вн/нар блоков, отличную от той, на которй установлен интерфейс lon?
sir_puding
PAC это обычные фреоновые кондиционеры. В таблице присутсвуют конциционеры серии ECOi.

По поводу пульта. Точно не могу сказать. Спросите на форуме Aircon у пользователя Polel.
Мне кажется (не смотря на то что это противоречит картинке в мануале), что имеется ввиду центральный пульт (контроллер). Если его и LN16 применить вместе, то они будут друг другу мешать.

P.S. В английской версии мануала смысл этого пункта немного другой.
Юрец_НСК
хорошо, попробую с ним пообщаться.
Юрец_НСК
Пообщался и вот что выяснил.
Центр. контр. необходим только для того, чтобы установить адреса внутр. блоков, но это можно сделать и с локальных пультов, которые подключены к внутр блокам.
Chabol
Центральный пульт часто используют для подстраховки если Умный Дом перестал работать) и пуско-наладки.
Юрец_НСК
Цитата(Chabol @ 17.8.2010, 16:56) *
Центральный пульт часто используют для подстраховки если Умный Дом перестал работать) и пуско-наладки.


Ну сейчас управление происходит только с локальных пультов, подключенных к внутр блокам, поэтому думаю обойдемся без центрального.
Krondor
Есть и другие, более удобные решения.

Поищите (Google) CoolMaster или CoolGate.
Юрец_НСК
Поднимаю тему, т.к. этот вопрос приобрел актуальность. Шлюз SHA-LN16UGB поддерживает только до 16 групп внутр блоков в связи с этим вопрос:
У Sanyo в серии Eco i возможно объединение до 3-х наружных блоков кондиционирования и до 40 внутренних. Возможно ли объединение информационной шиной Sanyo различные группы наружных блоков? Т.е. объединить 3 наружных блока (к ним подключены 14 внутренних - 6 групп управления) и еще 3 наружных блока (к ним подключены 18 внутр блоков - 18 групп управления).
sir_puding
надежнее всего найти ответ в этом мануале
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Юрец_НСК
Цитата(sir_puding @ 24.10.2011, 16:31) *
надежнее всего найти ответ в этом мануале
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


согласно ему можно до 32 блоков подцепить на 1 шину или я ошибаюсь?
sir_puding
На один провод S-NET можно посадить 64 вн блока. Примем что групп нет.
В шлюзе на лон стоит 4 платы, каждая со своим Neuron ID (-4 кредита на 1 шлюз). На каждой платке колодка дип-переключателей. Ей кодируется 64 адреса.

Итого на одну S-NET можно воткнуть 64 внутренних блока (не важно от каких фреоновых систем) и 4 lon шлюза. Если хотите болььше --- тяните еще один S-NET. Ну и традиционно стоит ограничить себя 50-55 блоков на одну линию.

P.S. 32 --- это максимальное количество AMY адаптеров (в коробке SHA-KA128AG их какбы два на одной плате)+количество станций мониторинга. Ноги здесь скорее всего растут из ограничений стандарта RS-485. К лону отношения не имеет.
P.P.S. Инфу стоит проверить у представителей Полель.
Юрец_НСК
Цитата(sir_puding @ 24.10.2011, 18:14) *
На один провод S-NET можно посадить 64 вн блока. Примем что групп нет.
В шлюзе на лон стоит 4 платы, каждая со своим Neuron ID (-4 кредита на 1 шлюз). На каждой платке колодка дип-переключателей. Ей кодируется 64 адреса.

Итого на одну S-NET можно воткнуть 64 внутренних блока (не важно от каких фреоновых систем) и 4 lon шлюза. Если хотите болььше --- тяните еще один S-NET. Ну и традиционно стоит ограничить себя 50-55 блоков на одну линию.

P.S. 32 --- это максимальное количество AMY адаптеров (в коробке SHA-KA128AG их какбы два на одной плате)+количество станций мониторинга. Ноги здесь скорее всего растут из ограничений стандарта RS-485. К лону отношения не имеет.
P.P.S. Инфу стоит проверить у представителей Полель.


С внутренними блоками все понятно. Сейчас есть 2 системы кондиционирования, одна - 6 зон (14 блоков внутренних - 3 наружных - SPW-C1405DXHN8, C0950, C0905 ), вторая - 18 зон (20 внутр блоков, 3 наружных - SPW-C1405DXHN8, C1305, C0905). Они обвязаны S-NET независимо друг от друга. По структурной схеме SHA-LN16UG ставится после наружных блоков. Так вот как объединить эти две системы? Достаточно только объединить наружные блоки обоих систем шиной и к этой шине подключить 2 SHA-LN16UG? Причем по схеме соединений шины наружных блоков подключается на контакты 3-4, а внутренние блоки на U1, U2.
sir_puding
В теории так и есть. На практике встречал наружные блоки у которых не было отдельных клемм на связь между наружными блоками. Подключали на те что есть и работало.