alexandrpjatkov
Делаю гидравлический расчет водопровода. Для горячей воды в бойлерной будет стоять накопительный водонагреватель. Сам забыл, а посоветоваться не с кем (я один ВКшник в фирме)-какие потери напора брать на накопительном водонагревателе? Паспорт на водонагреватель я не имею, т.к. бойлерную полностью будет делать другая фирма. К работам они вроде еще не приступали.
Илья М
Накопительный бак- это всего лишь местное сопротивление на трубе в виде резкого расширения и резкого сужения.
КМС бочки с водой= 2 на вход + 2 на выходе в привязке к диаметру каждой трубы
shadow
Потери минимальные, например: viessmann vitocell v-100 1000л при расходе 1000 л/ч потери 150 Па

ссылка на паспорт водонагревателя (стр. 10)

http://www.viessmann.ru/etc/medialib/inter...ocell-v_100.pdf
viva3d
Добрый день, коллеги, подскажите пожалуйста каковы могут быть потери напора в проточном водонагревателе, конкретнее интересуют потери напора в контуре ГВС котла Ariston Clas 24FF в паспорте данных не нашел, запрос писал в компанию несколько раз, так ни разу и не ответили.