Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Роторный рекуператор из пластика
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
МишаИркутский
Здравствуйте!
Перерыл много информации по приточно-вытяжным установкам с рекуператорами. Нашел ПВУ c роторным рекуператором Климат-Р, отечественного производства (Глобал вент или bb-consalting). Там стоит пластиковый ротор производства США. Ни в одной буржуйской модели таких роторов не стоит. Вопрос - так бывает?

fFriman22
может не пластиковый а картонный с специальной обработкой?
МишаИркутский
На сайте официального диллера http://www.air-trading.ru/klimat-r.html написано "Роторный рекуператор, который используется в Климат Р 300 , Климат Р 600, Климат Р 750, Климат Р 3000 и Климат РМ 300 , Климат РМ 600, Климат РМ 750 изготовлен из специального пластика, и одновременно является и фильтром (класс фильтрации EU 3), следовательно, отпадает необходимость в установке дополнительных фильтрующих элементов. Благодаря применённым конструктивным решениям, роторный рекуператор самоочищается от пыли (пыль выбрасывается на улицу), и если в вытяжном воздухе отсутствуют примеси (жир, никотин), которые способны прочно осесть на пластинах теплообменника роторного рекуператора, то Климат Р вообще не требует никакого обслуживания."
exelente
Я по поводу пыли бы задумался включив здравый смысл.
Skaramush
Ну ОЧЕНЬ большой вопрос вызывает "оригинальное решение" исключающее переток на роторном обменнике. Сильно подозреваю равзод клиента в крупном масштабе с особым цинизмом.
ne_rylut
Уважаемые специалисты, может, не совсем по теме, но во многих описаниях к своим продуктам производители пишут "...не так подвержен обмерзанию в отличине от пластинчатого теплообменника..." На одном объекте даже конденсатоотводчика не ставили, дескать не бывает... сильно сомневаюь по этому воводу: теплообмен при помощи ротора осуществляется по двум схемам: за счёт теплоотдачи он нагретой части ротора (кот имеет сотовую структуру) холодному воздуху и подмеса уходящего воздуха. Напрашиваются 3 вопроса:
1. Какой процент подмеса характерен для такого типа теплооменников и следовательно обоснованность его использования скажем для жилых помещений?
2. Если основной вклад в возврат тепла вносит теплоотдача, то куда же деваться конденсату?
3. Если допустить, что температура вытяжного (отработанного) воздуха не опускается ниже точки росы, то получим низкий КПД и ставится вопрос об экономической целесообразности его применения, сроках окупаемости и т.д.?
Может, что-то не так понимаю...
Большое спасибо!
daddym
Сколь нибудь эффективный роторный теплообменник обмерзает ничуть не меньше пластинчатого. Есть такой опыт. Может лишь при немного более низких температурах. Практика она завсегда побивает маркетинговые сказки. Да и чудес в общем то не бывает.
ne_rylut
Цитата(daddym @ 18.10.2010, 1:09) *
Сколь нибудь эффективный роторный теплообменник обмерзает ничуть не меньше пластинчатого. Есть такой опыт. Может лишь при немного более низких температурах. Практика она завсегда побивает маркетинговые сказки. Да и чудес в общем то не бывает.

Вот и для меня рекуператор на лоджии - ледяные пробки в сливе обеспечены... испытал на себе...
Sonja2009
По поводу пунтк 2- роторное колесо выполнено из специального материала, каждое колесо имеет марку и ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ-способность впитывать влагу. есть и пластинчатые рекуператоры с таким свойством, в установках тиипа VAM, там он из бумаги.
если капнете в конкретные модели колеса ротора в разной ценовой категории, то всплывет это свойство.
ne_rylut
Цитата(Sonja2009 @ 19.10.2010, 10:44) *
По поводу пунтк 2- роторное колесо выполнено из специального материала, каждое колесо имеет марку и ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ-способность впитывать влагу. есть и пластинчатые рекуператоры с таким свойством, в установках тиипа VAM, там он из бумаги.
если капнете в конкретные модели колеса ротора в разной ценовой категории, то всплывет это свойство.

Sonja2009, большое спасибо. Из бумаги, наверное, уже слишком...
Sonja2009
ne_rylut, возьми каталог дайкин врв систем, а еще лучше инструкцию на VAM или VKM скачай и все увидите-бумага, не простая, но....бумага
Skaramush
А что, собственно, смущает в бумаге? Очень неплохой материал. Или реакция на слово wink.gif ? Так, к примеру, у Rockwooll есть огнестойкая изоляция. Вата в бумаге. tongue.gif
ne_rylut
Цитата(Skaramush @ 19.10.2010, 14:50) *
А что, собственно, смущает в бумаге? Очень неплохой материал. Или реакция на слово wink.gif ? Так, к примеру, у Rockwooll есть огнестойкая изоляция. Вата в бумаге. tongue.gif

Ну как-то так... ассоциации... smile.gif
Skaramush
Так и подумал. У нас, в политехе, в восьмидесятые - девяностые много экспериментировали с роторами из различных материалов. Ротор из полиэтилена и ротор из бумаги на деревянных рейках видел в лабораториях до 1990.
ne_rylut
недавно нашёл книгу по энергоэффективным зданиям - ещё 80-х) а сейчас, вроде, как и в новинку)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.