Полная версия этой страницы:
Концентрация СО в помещении
о Великий из рыбаков
24.8.2010, 6:30
Доброе время суток. Появилась задача. Есть некий склад-производство. В помещении работают погрузчики (бензин). Никаких данных по погрузчикам нет, но есть замеры СО в помещении - 174 мг/м3. Может у кого есть опыт борьбы с вредными выделениями в таких случаях? Как посчитать необходимый воздухообмен в данном случае. В помещении есть постоянные рабочие места. Всем откликнушимся заранее спасибо.
норма-20мг/м3
Вот и посчитай во сколько РАЗ надо увеличить существующий воздухообмен, чтобы добится нормативного содержания СО
Может дешевле электропогрузчики купить?
Эти уже и так наверное на последнем дыхании?
о Великий из рыбаков
24.8.2010, 8:21
Про норму - 20 мг/м3 все вкурсе. Вопрос, как расчетать требуемый воздухообмен не зная количества вредный выбросов от погрузчиков. Электропогрузчики купить не дешевле. Существующие погрузчики вполне нормальные - производитель Япония.
zaharov63
24.8.2010, 8:38
Количество выбросов от погрузчиков при желании найти можно. И почему только СО учитываете, там и другие ВВ есть.
Многое в принятии решения будет зависеть от количества и интенсивности работы погрузчиков.
Можете посмотреть и фильтры - насадки выхлопных газов. Как-то мы прорабатывали такой на испытательный стенд, но дорого выходило, да и кризис нагрянул.
Ответ на большинство вопросов по режиму работы погрузчиков кроется в самом исходном вопросе.
Так при существующей вентиляции и существующем режиме работы погрузчиков концентрация СО 174мг/м3
Для достижения нормы в 20 мг/м3 необходимо СУЩЕСТВУЮЩУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ УСИЛИТЬ в 174/20=8,75раза.
Больше тут не о чем разговаривать.
Для дальнейшего КОНСТРУКТИВНОГО обсуждения нужно вносить дополнительные данные в условия задачи.
о Великий из рыбаков
24.8.2010, 13:09
Очень большой объем помещения, где проводились замеры СО. Сейчас в помещение подается и удалаяется около 500.000м3/ч. Если увеличить в 8,75 раза - получается немыслимая цыфра. Разбовлять загрязненный воздух наружным экономически не выгодно и глупо. Нужна иная принцыпиальная схема борьбы с вредными выбросами. Пытаюсь сейчас разобраться с фильтрами - насадками выхлопных газов. Совплим предлагает вполне разумное решение. Может у кого-нибудь есть опыт в подобных случаях?
zaharov63
24.8.2010, 13:24
Так все-таки: сколько там одновременно погрузчиков работают?
А по фильтрам не только тех. характеристики смотрите. Еще стоимость, срок ресурса, эксплуатационные расходы и т.п. Да и эффективность по разным ВВ сильно отличается.
Серьёзная задача.
Какое производство, выложите простую план схему помещения, маршруты и количество погрузчиков, рабочие места и другое.
Проще узнать средний расход бензина за смену и отсюда оценить выброс СО из выхлопа
о Великий из рыбаков
25.8.2010, 6:14
Одновременно работает около 30 погрузчиков. Смена 8 часов. В весенне-летний период работают в 2 смены. Размеры помещения Д*Ш*В=140*120*6 - приблизительно. Очень много технологической местной вытяжной вентиляции. Общееобменная вентиляция практически отсутствует. Вытяжка преобладает над притоком в 2 раза. Стоимость фильтра Совплим на 1 погрузчик с установкой = 300.000р, сменный фильтрующий элемент стоит = 16.000р, срок эксплуатации 100 часов.
zaharov63
25.8.2010, 16:47
Не знаю как в России, а белорусских правилах по охране труда есть такой пункт:
Автопогрузчики, используемые в помещениях, ... , оборудуются системами нейтрализации газов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.