Извините, немного нужно уточнить, для чего я это спрашиваю...
Делаю диплом по переводу парового котла ДКВР-10/13 на водогрейный режим работы. Хочется узнать, как определить оптимальные: температуру воды на выходе из котла и её расход в водогрейном режиме. То же самое касается и теплопроизводительности.
Котельная отопительная, газовая, закрытая схема теплоснабжения, ГВС осуществляется через пластинчатые теплообменники в ИТП. Схема циркуляции воды в котле - прямоточная 7-микратная.
В ПБ 10-574-03 говориться,что минимальный расход воды через котёл,определяется по формуле:

Тогда назревает вопрос: а какой же тогда номинальный (оптимальный) расход или максимальный? Ведь больше максимального расхода воды через котёл не прогонишь, чтобы нагреть её, допустим, до заданной температуры, правильно?
В ПБ 10-574-03 есть ещё пункт "11.7. Предохранительные клапаны", где написано:

11.7.3. Суммарная пропускная способность предохранительных клапанов, устанавливаемых на жидкостном котле, должна быть достаточной для отвода прироста объема расширившегося теплоносителя при номинальной теплопроизводительности котла.
11.7.8. Суммарная пропускная способность предохранительных клапанов, устанавливаемых на расширительном сосуде, должна быть не менее массового потока инертного газа, поступающего в сосуд в аварийном случае.
Вопросы:
Номинальная теплопроизводительность котла определяется теплопроизводительностью горелок,например:
2горелки ГМГ-5м = 2*5,82=11,64 Гкал/ч
1) А что тогда означает "прирост объема расширившегося теплоносителя"? Как его определить и каков его предел?
2) По поводу п.п. 11.7.8: здесь говориться о расширительном сосуде - это о котле или об элементе системы отопления?
Меня попался один документ, в котором расход воды через котёл рассчитывается следующим образом:


Если кто знаком с этими формулами, подскажите, пожалуйста, откуда они?