Не подскажете, формулу, определяющую расход воды через котёл (ДКВР-10/13) (max и min)и в какой лит-ре она указана?
tiptop
Если tвых>115*C, то ищите формулу в ПБ 10-574-03.
tiptop
А насчёт "max" - пока не встречал котлов с таким ограничением...
Painkiller
Извините, немного нужно уточнить, для чего я это спрашиваю...

Делаю диплом по переводу парового котла ДКВР-10/13 на водогрейный режим работы. Хочется узнать, как определить оптимальные: температуру воды на выходе из котла и её расход в водогрейном режиме. То же самое касается и теплопроизводительности.

Котельная отопительная, газовая, закрытая схема теплоснабжения, ГВС осуществляется через пластинчатые теплообменники в ИТП. Схема циркуляции воды в котле - прямоточная 7-микратная.

В ПБ 10-574-03 говориться,что минимальный расход воды через котёл,определяется по формуле:



Тогда назревает вопрос: а какой же тогда номинальный (оптимальный) расход или максимальный? Ведь больше максимального расхода воды через котёл не прогонишь, чтобы нагреть её, допустим, до заданной температуры, правильно?

В ПБ 10-574-03 есть ещё пункт "11.7. Предохранительные клапаны", где написано: bestbook.gif

11.7.3. Суммарная пропускная способность предохранительных клапанов, устанавливаемых на жидкостном котле, должна быть достаточной для отвода прироста объема расширившегося теплоносителя при номинальной теплопроизводительности котла.
11.7.8. Суммарная пропускная способность предохранительных клапанов, устанавливаемых на расширительном сосуде, должна быть не менее массового потока инертного газа, поступающего в сосуд в аварийном случае.

Вопросы:
Номинальная теплопроизводительность котла определяется теплопроизводительностью горелок,например:
2горелки ГМГ-5м = 2*5,82=11,64 Гкал/ч
1) А что тогда означает "прирост объема расширившегося теплоносителя"? Как его определить и каков его предел?
2) По поводу п.п. 11.7.8: здесь говориться о расширительном сосуде - это о котле или об элементе системы отопления? bang.gif

Меня попался один документ, в котором расход воды через котёл рассчитывается следующим образом:





Если кто знаком с этими формулами, подскажите, пожалуйста, откуда они? helpsmilie.gif
Артем Самара
Формула определения тепловой нагрузки котла из расхода газа приведена практически в любой литературе по котлам. Студенту-дипломнику это неплохо бы знать.
То же касается и второй формулы, во всех учебниках термодинамики, можно найти , что тепловой поток равен произведению расхода воды на разность температур и на теплоемкость. Это касается не только котлов и не только воды.
Номинальный расход воды через котел зависит от тепловой схемы обвязки котла. В случае если рассматривается закрытая схема теплоснабжения, то из расчета теплообменника (температура сетевой воды и температура на выходе из котла заданы и в расчете не изменяется) находятся температуры на выходе теплообменника/на входе в котел.
Отсюда уже определить расход воды через внутренний контур/котел.
Если добавляется рециркуляционный насос (практически неизбежно), то вдобавок по температурам выхода из теплообменника, котла и требуемой температуре на входе в котел определяется расход рециркуляционной воды и соответственно сумма его с расходом внутреннего контура составит расход через котел.
По объемам расширяющейся воды: находишь объем системы (внутренний контур), берешь плотность воды при 20 градусах, определяешь вес этой воды, затем делишь на плотность воды при максимально допустимых давлении и температуре. Это будет объем при рабочих параметрах. Разность его с начальным и есть искомый объем.
Painkiller
Уважаемый, Артём Самара, вы говорите, что
Цитата
"температура сетевой воды и температура на выходе из котла заданы и в расчете не изменяется"
Извините, вот этого у меня как раз и нет, а требуется найти. И я вот хочу узнать у вас, специалистов, как мне найти температуру воды на выходе из котла  и её объём, при котором котлоагрегат ДКВР-10/13, переведённый в водогрейный режим, будет нормально функционировать? helpsmilie.gif
Господа-специалисты,  

Подскажите, пожалуйста, какие ошибки допущены в тепловой схеме котельной, прикреплённой ниже. Это схема действующей отопительной водогрейной котельной, про которую я излагал выше.
Большое спасибо всем откликнувшимся!!!
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Артем Самара
Раз котельная действующая, то график работы тепловых сетей у нее какой то имеется. Можно плясать через него, чтобы определиться с графиком внутреннего контура. Допустим график сети 95/70, температуру на выходе с котла можно принять 115. Исходя из этого стоить весь дальнейший расчет.
ЗЫ Возможности посмотреть схему сейчас не имею. Нет Автокада.
Denis_El
Для определения максимальной темпратуры, или максимальной теплопроизводительности (нагрузки) котла при (номинальной температуре воды на выходе из котла) необходимо произвести поверочные тепловые расчёты котла переведённого в водогрейный режим.
А минимальная нагрузка котла будет определятся устойчивым горением в топке, т.е. зависит в основном от горелок. Если конечно отбросить вопросы надёжности работы котла, например низкотемпературную корозию или проблемы с гидравликой.
Конечно эти вопросы отпадают если не касаются вашей специальности по диплому. Тогда можно обратится к нормам расчётов котлов. Там написано что минимальная нагрузка котла на газовом топливе при сохранении номинальных параметров должна быть 25-30%, максимальная 120-125 % от номинала.
Painkiller
Большое Спасибо за подсказки!!! rolleyes.gif

Тогда принимаю температуру воды на выходе из котла равной t(вых)=115С, с температурным графиком 95/70.


Артем Самара
Значит посмотрел схему, извиняюсь но я изначально неверно предположил, что подсоединение котельной к тепловым сетям независимое, то есть через теплообменник.
По данной схеме: расход воды через котел определяется по полезной тепловой мощности котла (определяемой по производительности горелки и поверочному расчету котлоагрегата). Формула расчета приведена выше. Температуры входа и выхода из котла это принятый в котельной температурный график работы теплосетей.
У данной схемы есть существенный недостаток: на малых нагрузках будет сильная конденсация дымовых газов, когда температура их упадет ниже точки росы. Будут гнить газоходы, дымососы, дымовая труба (если из стали). Дело в том, что в осенне/весенний период температура теплосети составит подача/обратка примерно 70/55.
Для исключения этого явления монтируется дополнительно два элемента: насосы рециркуляции, подающие воду с выхода котлов на вход с регулятором поддерживающим на выходе из котла постоянно 115 градусов и трехходовой клапан, перепускающий воду с выкида сетевых насосов в подачу теплосети мимо котлов, поддерживающий требуемую температуру теплосети.
Расход воды через котел в этом случае считаем так:
Пусть G-расход воды в теплосети (он же номинальный расход воды через котел при расчетных параметрах)
G1-расход воды через котел (без учеита рециркуляции) при плюсовых температурах (при этом подача 70, обратка 55);
G2- расход воды по подмешивающей линии (мимо котлов).
Тогда G1*(115-70)=G2*(70-55) или G2=3G1.
Поскольку G=G1+G2, то G=4G1, то есть расход составляет 25% от номинала.
Теперь определяем расход рециркуляционной воды. Тепловая нагрузка котла составляет 33% от номинала: (70-55)/(115-70)=1/3.
Температура на входе в котел составит 115-(115-70)/3=100гр.
Расход рециркуляционной воды: G1(100-55)=Gp(115-100) или Gp=3G1.
Расход воды через котел от номинала не отличается: Gk=G1+Gp=4G1=G
Painkiller
А ни у кого не будет чертёжа тепловой схемы с независимым присоединением к тепловой сети? Или же такой,как в предыдущем сообщении. Просто в моём случае имеется стальная дымовая труба... rolleyes.gif

Тут ещё такой вопрос возникал: все котлы на котельной работают в водогрейном режиме; 2котла ДКВР-10/13 работают постоянно,а котёл ДКВР-6,5/13 используется для дополнительного подогрева сетевой воды при более низких температурах. Вроде бы нужен деаэратор,но пара в котельной нет. Обязательно ли устанавливать деаэратор и какой оптимально в моём случае?

Спасибо всем откликнувшимся!!!



Большое спасибо Артему Самаре за пояснения!!! bestbook.gif clap.gif
CNFHSQ
Схеха котельной
Где-то 21 стр.
Для отопления деаэрация не нужна. Тепловые сети ржавеют снаружи, в отличие от сетей ГВ которые ржавеют изнутри.
Налаживал атмосферный деаэратор, после он простоял несколько лет без действия и был демонтирован.
CNFHSQ
Не атмосферный-вакуумный rolleyes.gif
К.Д.
Цитата(Painkiller @ 31.8.2010, 18:30) *
А ни у кого не будет чертёжа тепловой схемы с независимым присоединением к тепловой сети? Или же такой,как в предыдущем сообщении. Просто в моём случае имеется стальная дымовая труба... rolleyes.gif

Тут ещё такой вопрос возникал: все котлы на котельной работают в водогрейном режиме; 2котла ДКВР-10/13 работают постоянно,а котёл ДКВР-6,5/13 используется для дополнительного подогрева сетевой воды при более низких температурах. Вроде бы нужен деаэратор,но пара в котельной нет. Обязательно ли устанавливать деаэратор и какой оптимально в моём случае?

Спасибо всем откликнувшимся!!!



Большое спасибо Артему Самаре за пояснения!!! bestbook.gif clap.gif


Деаэрация лучше химическая - не работает толком, но стоит на порядки дешевле чем вакуумник, на котором потом париться со срывами. Поставьте дозатор и лейте бисульфит натрия. Гидрохимы которые висят по сайтам это он же но с добавлением какого-то таинственного катализатора.
Реально связывает кислород гидразин, но это яд первого класса опасности.
CNFHSQ
Если нет результата, то зачем лишние хлопоты.
Painkiller
Я вот тоже насчет вакуумного думал... dry.gif Но у меня основная задача - это отопление. Есть ещё ГВС и вентиляция. ГВС осуществляется от тепловой сети через теплообменник в ИТП.

Артем Самара,можно как-нибудь посмотреть схему,которую вы мне выше описали: 

Цитата
Для исключения этого явления монтируется дополнительно два элемента: насосы рециркуляции, подающие воду с выхода котлов на вход с регулятором поддерживающим на выходе из котла постоянно 115 градусов и трехходовой клапан, перепускающий воду с выкида сетевых насосов в подачу теплосети мимо котлов, поддерживающий требуемую температуру теплосети...


clap.gif Спасибо Большое ещё раз всем откликнувшимся!!! clap.gif