пользователь
29.8.2010, 11:50
имеем блочную котельную в 45 метрах от обслуживаемого здания. нагрузки небольшие- и диаметры соответственно...
как оптимально разместить в канале трубы контура ГВС? неужели под каждую трубу д20 и 25мм городить ряд подушек и стандартных подвижных опор?
тогда лотка 600мм однозначно не хватит... может в таких случаях как-нибудь попроще можно сделать?
покопалась в литературе , но там рассматриваются варианты с большими диаметрами..
По СНиПу Т3 в сетях не менее 32 мм (38х2,5) , Т4-25мм(32х2,0) . Если в канале , то я беру канал 1000х450, если проще то бесканалка, или наружка ну или монолитный канал строго по вашим размерам (строителям марока опять же).
а еще можно подвесить на кронштейнах из уголка вторым ярусом над Т1 и Т 2.
Возьмите трубы Изопэкс, типа вот этих:
http://www.tvelpex.ru/opissis.phpуложите в канал на песчаную подсыпку и засыпьте песком. Получится канальная бесканалка. Я так понимаю, канал существующий у вас ?
А может, ну ее - 4-хтрубку? И разместить подогрев воды на ГВС у потребителя.