Здравствуйте, форумчане.
Пишу вам с такой проблемой:
В цехе по расчету полагается два пожарных крана, а цех двухпролетный, и длины рукавов для пожаротушения второго пролета не хватает. В первом пролете сосредоточено практически все оборудование и трубопроводы с водой тоже. ПК размещены в первом пролете. Можно ли кран-комплект заказать с двумя пожарными рукавами длиной 20м каждый?
Алекс_Кок
6.9.2010, 15:10
если длины рукова не хватает, то тогда нужен еще один ПК( во втором пролете)
Наверное по расчету получилось две струи, а пожарных кранов надо поставить столько, чтобы любая точка в помещении тушилась 2-мя струями. Рукава можно длиной и 20м.
Спасибо, открыли глаза) Первый раз заказывала пожарные краны. Действительно по расчетам две струи по 2,5 л/с и получилось 6 пожарных кранов.
Всем спасибо за ответы
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.