Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Рефнеты ( разветвители для сплит систем)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
xpyct
Здравствуйте уважаемые господа, вопрос такой, есть система VRV3 из 10 блоков суммарной холодильной мощностью 45 кВт, насколько необходима установка специальных разветвителей, ставить их очень не хочеться ибо стоят они безумных денег, был ли у кого опыт работы без рефентов или может быть кто то знает что это просто барыги разводят простого обывателя ???? И можно ли сделать их самому непосредственно на объекте, так сказать на глаз????
LordN
дайкинг? да - нет.
smile.gif
МЕ? да - да.

про отстальных не знаю.
Boorik
Шикарная постановка вопроса smile.gif. Как это не удивительно - система VRV 3 есть у дайкина. У Митсубиши Электрик - Ситимульти.
Без рефнетов вообще такие системы работать просто не могут. Как вариант можно применить гребенки. А по поводу создания разветвителей самостоятельно. У Дайкина - можете попробовать "удешивить" систему за счет рефнетов, но "если что" вы просто можете лишится гарантии , а у МЕ - вполне можно применять медные тройники соответствующих диаметров.
vadim999
Цитата(xpyct @ 7.9.2010, 13:12) *
... И можно ли сделать их самому непосредственно на объекте, так сказать на глаз????


Лучше, не надо!!!. Вспоминаю "ЛЕТО 2010!, в самое пекло треснул самопально-"кованый" тройник (из куска Ду30) по жидкарю. Дальше продолжать? ПОзжее, попробую приткнуть фотку этого монстра.
airwave
Клиента разводят когда VRVIII впаривают.
Не нравятся рефнеты? Устанавливайте лучше унитазы rolleyes.gif
xpyct
так я чето не понял такая фигня тока на daikin and ME нужна чтоли ??? у меня DAIKIN, неужели эти куски медных трубок расчитывают под каждую систему ????
Илья М
Ничего личного. Только бизнес!

Дайкин даёт гарантию только на СВОИ дорогие медные тройники!...также поступает любой другой брендовый производитель машин и запчастей к ним.

Если вы готовы страховать риски сами, то можно сильно съэкономить при использовании ЗАВОДСКИХ, но не фирменных тройников под пайку.
Хотя гарантию на ВАШ монтаж Дайкин всё равно не даёт....)))
Leeps
Цитата(vadim999 @ 7.9.2010, 14:52) *
Лучше, не надо!!!. Вспоминаю "ЛЕТО 2010!, в самое пекло треснул самопально-"кованый" тройник (из куска Ду30) по жидкарю. Дальше продолжать? ПОзжее, попробую приткнуть фотку этого монстра.

Аналогичная ситуация была на водопроводном медном тройнике. Да и медь водопроводная и "кондиционерная" smile.gif различаются. Например тройник на 28 медь для водопровода с большим трудом станет на такую же медь для кондиционера.
ИМХО взяли VRV берите и рифнеты, потом дороже выйдет....
xpyct
Так скажите по опыту можно при наличии прямых рук взять рифнет дайкина и сделать на глаз по тем же размерам аналогичный или там внутри тройника какая то фигня еще есть ???
vlad980
никакой фигни внутри нет... обычный тройник, рассчитаный по потоку и сопротивлению этому самому потоку жидкости/газа...
Цитата
при наличии прямых рук взять рифнет дайкина и сделать на глаз по тем же размерам аналогичный
можно - но только точно по тем же размерам, с точно теми же углами и изгибами - распилив 1 "родной" и посмотрев что внутри - на какие длины трубки входят "тройник", например...
vadim999
Цитата(xpyct @ 8.9.2010, 15:55) *
Так скажите по опыту можно при наличии прямых рук взять рифнет дайкина и сделать на глаз по тем же размерам аналогичный или там внутри тройника какая то фигня еще есть ???


Дык, фигня не снутри и снаруже, а в материале фитингов, которые требуют обязательной их продувки азотом в процессе пайки. Только тогда фирмачи дают гарантии.
vadim999
Вот и чудовище, как и обещал. Трещина в самой развилке уже запаяна. После "ковки" в этом месте остовалась пленочка металла от удара молотка (четко было видно до запайки).

ВАМ !!! такое, надо? И потом сее убожество стоит на 700 МЕ, поприкинте скока она сама с внутрЯннымиблоками (7 шт), с монтажом и ПН и фреоном стоит, и скака стоят фитинги.
xpyct
Цитата(vadim999 @ 8.9.2010, 16:31) *
Вот и чудовище, как и обещал. Трещина в самой развилке уже запаяна. После "ковки" в этом месте остовалась пленочка металла от удара молотка (четко было видно до запайки).

ну так как это чудовище сработало, если все ок и дело только в трещене то фиг с ней
vadim999
Цитата(xpyct @ 8.9.2010, 16:40) *
ну так как это чудовище сработало, если все ок и дело только в трещене то фиг с ней


Я, чойто, не внятно отписал. Простояло в "бою" 3(три) года и самую жарень. гигнулась, "захватив" с собой, на круг. кил 50...60 R410. И + 1,5 раб дня, практического простоя 40 челов (отпущены были домой), и эт в частном бизнесе. а не в казенке, где "порты протирают". Пымаю, что у "богатых свои привычки".
xpyct
Цитата(vadim999 @ 8.9.2010, 17:19) *
Я, чойто, не внятно отписал. Простояло в "бою" 3(три) года и самую жарень. гигнулась, "захватив" с собой, на круг. кил 50...60 R410. И + 1,5 раб дня, практического простоя 40 челов (отпущены были домой), и эт в частном бизнесе. а не в казенке, где "порты протирают". Пымаю, что у "богатых свои привычки".

ну понятно вообщем все работает вопрос времени
vadim999
Цитата(xpyct @ 8.9.2010, 18:46) *
ну понятно вообщем все работает вопрос времени


ОК. Только, НИ ЧТО, Вы, мил человек, не поняли !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
airwave
Давай ХРУСТ жги!!!
Мы потом после тебя приедем и бабок еще заработаем rolleyes.gif
Как хорошо, что вы есть)
xpyct
Цитата(airwave @ 9.9.2010, 14:15) *
Давай ХРУСТ жги!!!
Мы потом после тебя приедем и бабок еще заработаем rolleyes.gif
Как хорошо, что вы есть)

ну ну, жди!
xpyct
Цитата(vadim999 @ 9.9.2010, 11:04) *
ОК. Только, НИ ЧТО, Вы, мил человек, не поняли !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

так вы ни чего и не объяснили (((
Boorik
Что же вам ХРУСТ не понятно? Вам и прямым текстом обьяснили и саркастически попытались. Если зак тянет VRV 3, что же вы его деньгу пытаетесь сэкономить? Другой вопрос, что вы себе на пирожок с горохом заработаете, впарив самодельные тройники по цене родных. А в этом случае все гарантийные обязательства лягут на ваши плечи и залезут к вам в карман.
xpyct
Цитата(Boorik @ 9.9.2010, 17:14) *
Что же вам ХРУСТ не понятно? Вам и прямым текстом обьяснили и саркастически попытались. Если зак тянет VRV 3, что же вы его деньгу пытаетесь сэкономить? Другой вопрос, что вы себе на пирожок с горохом заработаете, впарив самодельные тройники по цене родных. А в этом случае все гарантийные обязательства лягут на ваши плечи и залезут к вам в карман.

Да меня вообще принцип этой хренотени волнует, я понимаю что все это на свой страх и риск, что это все гарантия но в принципе это все таки просто развод на бабки
Boorik
Когда то на одном из семинаров представитель Дайкин довольно подробно рассказывали почему "эта хренотень" гораздо эффективнее Т-образного распределителя (даже видеоролики с моделированными течениями фреона показывали smile.gif ). На что кто то из спецов заявил, что все это чушь и развод. Митсубиши электрик до сих пор применяет Т-образные тройники без особых проблем. НО! Если уж работаешь с Дайкин и ставишь на объекты их оборудование - будь добр - играй по правилам. Я сталкивался на объектах с самоделкиными, которые вместо рефнетов ставили Т-образные тройники (именно для фреона, а не водяные) и ничего - работают системы. Если же вы хотите сварганить рефнет - клон как у Дайкина (... и можно ли сделать их самому непосредственно на объекте, так сказать на глаз????) ... я желаю вам удачи smile.gif
SSA
У МЕ в мультизонах стоит дополнительный доохладитель и в жидкой трубе, в отличие от Дайкина на видеоролике, идет только жидкость, а ей по определению все равно по чему распределяться - по рефнету или по тройнику.
airwave
По эффективности работы переохладителя ME и Daikin одинаковы.
По алгоритму- разные. Поэтому зачастую жидкость с наружного блока Daikin чуть теплее, чем у ME.
Хотя бывают и перекосы. Видел жидкарь в 10 град под давлением в 34 бара (на улице было +40 град) и также нулевое переохлаждение у ME (утилизировалось открытием LEV внутренних блоков)

vadim999
То Boorik +10 по всем "статьям".

"Дожигаю!" То xpyct , а, Вы на своё импортное красивое авто будите "прилаживать" хотя-бы дворники (не говорю о колёсах) от "горбатого запорожца"? В принципе, приладить можно !!!!!, но фирменные -то проще заменить, ГАРАНТИРОВАННО надежнее и долговечнее,- так ведь. Надеюсь, сравнение сваво авто и чюзой ВРВухи, рояля не имеют.




xpyct
Цитата(vadim999 @ 13.9.2010, 11:50) *
То Boorik +10 по всем "статьям".

"Дожигаю!" То xpyct , а, Вы на своё импортное красивое авто будите "прилаживать" хотя-бы дворники (не говорю о колёсах) от "горбатого запорожца"? В принципе, приладить можно !!!!!, но фирменные -то проще заменить, ГАРАНТИРОВАННО надежнее и долговечнее,- так ведь. Надеюсь, сравнение сваво авто и чюзой ВРВухи, рояля не имеют.

Да вот как раз имеют по мне так пока ни кто разумного объяснения не дал по поводу необходимости этого материала, это похоже на то как если бы Будерус обязал к своим котлам ставить насосы магна по палтосу за штуку а трубы Рехау или ТеСе в противном случае снимали бы котел с гарантии, есть конкретный технически обоснованный ответ на вопрос почему в дайкине нужны рефнеты????
Илья М
Господа!
Кто знает, чем отличаются медные трубы и фитинги под пайку под кондиционирование и водопроводные?...кроме размера диаметра в милиметрах или в дюймах...)))
vadim999
Цитата(Илья М @ 13.9.2010, 16:10) *
Господа!
Кто знает, чем отличаются медные трубы и фитинги под пайку под кондиционирование и водопроводные?...кроме размера диаметра в милиметрах или в дюймах...)))


Ура! Ширится "узкий круг... людей" - принимай "Опреловка", Их быстрей!
Давайте определяться, - скопом иль по одиночки будете "добивать" - старорежимного.

То Илья М Примрно тем, чем и кАбели для силоваго электризма от кАбелей ауди техники, в части присоединения музколонок к оконечному исилителю или (и) сабвуферу - только ХИМСОСТАВОМ. А так, и те и другие делаютя медными.

"Гуглить, Шура, надо, Гуглить"(с)
vadim999
Цитата(xpyct @ 13.9.2010, 15:41) *
Да вот как раз имеют по мне так пока ни кто разумного объяснения не дал по поводу необходимости этого материала, это похоже на то как если бы Будерус обязал к своим котлам ставить насосы магна по палтосу за штуку а трубы Рехау или ТеСе в противном случае снимали бы котел с гарантии, есть конкретный технически обоснованный ответ на вопрос почему в дайкине нужны рефнеты????


"Возьмите в руку карандаш ..."(с) и сделайте конспект (или, как теперь - реферат!!!) из постов темы. В них все расписано. Успехов.
ЗЫ. Оборудованию Бурбулиса - не обучены, но догадываюсь наверно так и нужно.
vadim999
Цитата(vadim999 @ 8.9.2010, 16:31) *
Вот и чудовище, как и обещал. Трещина в самой развилке уже запаяна. После "ковки" в этом месте остовалась пленочка металла от удара молотка (четко было видно до запайки).

ВАМ !!! такое, надо? И потом сее убожество стоит на 700 МЕ, поприкинте скока она сама с внутрЯннымиблоками (7 шт), с монтажом и ПН и фреоном стоит, и скака стоят фитинги.


То xpyct
Фторую хфотку ложить? (издание стереотипное, тока с другой машины). Опять по жаре гигнулся (июль 2011г.) самопал, и утащил за собой 11.3 х 8 = кил R410А.

ЗЫ. HELL YE, спасибо за поддержку и напоминаниие об этой теме.
Taifun
Делал на Лыжу рефнеты. Кондицонеры пришли не укомплектованные, сроки сжатые, пришлось проявлять смекалку. Через полтора месяца, после торжественной сдачи объекта, пришли таки рефнеты, но менять их не стали. Четыре сезона уже отработали. Всё в норме!
vadim999
Цитата(Taifun @ 7.8.2011, 21:19) *
Делал на Лыжу рефнеты. Кондицонеры пришли не укомплектованные, сроки сжатые, пришлось проявлять смекалку. Через полтора месяца, после торжественной сдачи объекта, пришли таки рефнеты, но менять их не стали. Четыре сезона уже отработали. Всё в норме!


Хоть и стучу по дереву.
Усёёёё, впереди! в этом или след сезоне - ловите. biggrin.gif

ЗЫ. Шляпа висит на видном месте.
Taifun
Обидно конечно будет, если это вдруг случится, да и труд свой жалко. Но нас уже проблема не коснётся. Заказчик решил с экономить на обслуживании систем вентиляции и кондиционирования и не стал продлевать договор на сервис. Всё же работает, зачем платить за это деньги?
алек
тошибу трех трубную делал и ни чего работает!
все по чесноку, с азотом и карандашиком лако по соединениям.
правда в одном месте шум по системе, но это уже из за строителей.
прокладки мягкие под каждую опору обязон! и не соприкасаться с гипсой.
Jenka
думаю пригодится...
stileost
В продолжении темы: Есть объявления о продаже рефнетов, якобы подходящих под все системы и бренды. Пробовал ли кто заменить рефнеты таким способом? В частности у меня дайкины (оч дорого). Зак конечно заплатил, но торговался до безумия, и цена реализации не очень хороша. А по скольку скидка давалась скопом на все предложение, то получилось, что рефнеты продали дешевле чем купить у Дайкина. Вот например есть такой Винзит, брал ли кто-нибудь их продукцию???
vhv
Правильно называется ВИНСИТ. Мы делаем и продаем рефнеты уже более 8 лет. Ни одной жалобы. Мы сами монтажная организация. У нас многие поставщики мультизон закупаются.
airwave
Ага, так уж и ни одной жалобы?
Не надо ляля rolleyes.gif
ArFey
Цитата(airwave @ 2.12.2011, 7:08) *
Ага, так уж и ни одной жалобы?
Не надо ляля rolleyes.gif

Жалобы в студию! Желательно в виде: Объект, мощность системы (систем), кол-во систем (если больше одной), что произошло, какие последствия. Типа: Коттедж на Рублевке, 600 кВт, 10 систем, из-за некачественной пайки ушло 150 кг R410A, отравился один олигарх. В противном случае, Вы, господин airwave, - фуфлогон! Аркадий
airwave
rolleyes.gif
Аркадий, такое впечатление, что вы у Винсита на проценте.
Рефнеты продавались и продаются без теплоизоляции. Технологию производства липкого флекса так и не осилили.
По утечкам на рефнетах. Был как то на объекте, показывали непропаи на трубках.
до олигархов не дошло, обнаруживается трабл на этапе ПНР при опрессовке. Монтажники были рады, попросили еще таких рефнетов! Очень им понравилось бегать по трубам искать утечки wink.gif
Несмотря на конкурентную цену, рефнеты ориджинал продаются лучше, чем ноунэйм. tongue.gif
ArFey
Цитата(airwave @ 2.12.2011, 11:20) *
rolleyes.gif
Аркадий, такое впечатление, что вы у Винсита на проценте...

Конечно! Видите, как на этих процентах разъелся! В кадр не помещаюсь! Просто очень не люблю бездоказательные обвинения. Вот если бы Вы сразу инфу из второго поста в первый, то и разговора бы не было! Аркадий P.S. А что скажет Винсит???
ArFey
Как говорилось в одной умной старой книге - "не зарекайся!" Пытался тут умничать год назад, а сейчас самого завалило! Пришел только что боец с вопросом (все как всегда, так что матюгаться не надо - я и сам уже все высказал!): выиграли в тендере, монтируем МHI на коммуникации ME, а там стоят обычные Т-образные тройники. Будет ли работать? И такая надежда на то, что я прямо сейчас явлю чудо в глазах... Короче, нужна помощь клуба: Есть ли у кого опыт монтажа и дальнейшей эксплуатации мультизоналок КХ6 (или КХ4) с Т-образными тройниками? Понимаю теоретически, что раз производитель требует правильных рефнетов, - значит это не просто так и так должно и быть! А практически, как такая система будет работать? Хочется явить чудо, уж больно в меня молодежь верит! biggrin.gif Аркадий
SSA
По идее, гидравлика ME не на столько кардинально отличается от MHI, чтоб не работало. Тоже имеется переохладитель.
Единственно, более скурпулезно надо подойти к заправке, чтоб до последнего блока доходила ЖИДКОСТЬ, а не ПАРОЖИДКОСТНАЯ СМЕСЬ (может, врезать смотровое стекло?).
Практически не монтировал, т.к. не иканомлю деньги заказчика в ущерб себе. biggrin.gif
ArFey
Цитата(SSA @ 16.4.2012, 15:54) *
По идее, гидравлика ME не на столько кардинально отличается от MHI, чтоб не работало. Тоже имеется переохладитель.
Единственно, более скурпулезно надо подойти к заправке, чтоб до последнего блока доходила ЖИДКОСТЬ, а не ПАРОЖИДКОСТНАЯ СМЕСЬ (может, врезать смотровое стекло?).
Практически не монтировал, т.к. не иканомлю деньги заказчика в ущерб себе. biggrin.gif

За размышления - спасибо! Мысль про смотровые стекла тоже не лишена смысла. Я также не сторонник такой "иканомии", но мы получили в наследство уже сваренные трассы и просроченные сроки монтажа. Ну, и как водится, практически фиксированную сумму монтажных работ. Посему судорожно ищем возможность смонтировать с минимальными неучтенными затратами и в максимально короткий срок. А т.к. систем не одна, и даже не две - чисто физически (даже если абстрагироваться от денег) заменить все тройники на правильные рефнеты потребует кучу времени. Аркадий. P.S. Если у кого есть еще какие-либо мысли - делитесь!
SSA
Возникла еще мысль.
Вскрыть какое-нибудь место пайки - наверняка паяли без азота. Показать Заку и испугать страшными последствиями и отказом от гарантии.
Может, под это у него и бапки найдутся... smile.gif
azar
Цитата(ArFey @ 16.4.2012, 18:22) *
Мысль про смотровые стекла тоже не лишена смысла. P.S. Если у кого есть еще какие-либо мысли - делитесь!

Мысль полностью правильная.
Мало данных. Марка - модель надо. Схему надо с диаметрами и длинами участков. Разности по высотам (если есть). Вам всё равно надо иметь эти данные для понимания и расчёта, в т.ч. дозаправки. Обычными методами (манометр и термометры) вы наладить не сможете - сервис тул нужен и тот, кто его может расшифровать и проанализировать.

С уважением.
airwave
При монтаже на тройниках, автоматом слетаете с гарантии.
Какие еще нужны аргументы?
ventkaskad
Попробуйте приобрести рифнеты у Midea для мультизональных систем, аналогичные по мощности, но только для VRV3 нужны родные бранч-провайдеры..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.