Добрый день уважаемы специалисты Сделал данную тему в песочнице - никто не обратил внимание Может быть здесь ответят
Подскажите пожалуйста ответы на следующий вопросы.
1) Есть промышленное предприятие Около него планируется возвести здание насосной станции и водоподготовки.
Рядом построить здание очистных сооружений. Подскажите в каком СНиП посмотреть минимальное расстояние
между этими зданиями. Руководствоваться только таблицей 9 СНиП II-89-80*?
2) Где посмотреть какое расстояние в свету от канализации бытовой до кабелей связи В примечании к таблице 9 СНи П II-89-80* сказано что расстояние от кабелей связи надлежит принимать по специальным нормам, утвержденным Министерством связи СССР. Какое полное название этих норм? Можете поделится?
3) Можно ли сточную воду от оборудования после очистных сооружений сбрасывать в наружную сеть хозяйственно-бытовой канализации если нет производственной канализации? Можно ли тоже самое сбрасывать в водосток Мне нужен ответ по нормам а не как договоритесь с заказчиком