Здравствуйте.
Воздухопровод из компрессорного отделения проходит транзитом через помещение КИпиА (4м) Давление воздуха 2,5 МПа. В соответствии с ПБ 03-585-03 п. 5.1.12. "Не допускается прокладка технологических трубопроводов внутри административных, бытовых, хозяйственных помещений и в помещениях электрораспределительных устройств, электроустановок, щитов автоматизации, в помещениях трансформаторов, вентиляционных камер, тепловых пунктов, на путях эвакуации персонала (лестничные клетки, коридоры и т.п.), а также транзитом через помещения любого назначения". Подскажите, относятся ли требования данного пункта к данному воздухопроводу и есть ли какие исключения из правил? Спасибо.
Это же больше похоже на техническое помещение, а не на хозяйственное. Плюс трубопровод уже не просто технологический может быть, а внутрицеховой. И для него есть п. 5.1.15 Правил, что прокладка допускается, но нужно выполнить ряд условий.
Цитата(timmy @ 21.9.2010, 17:32)

Это же больше похоже на техническое помещение, а не на хозяйственное. Плюс трубопровод уже не просто технологический может быть, а внутрицеховой. И для него есть п. 5.1.15 Правил, что прокладка допускается, но нужно выполнить ряд условий.
Спасибо за ответ. Но возникают вопросы по п. 5.1.15

наружные поверхности глухих стен вспомогательных помещений - это поверхности с улицы или внутри помещений? Спасибо.
Согласно п.5.1.12 "не допускается прокладка технологических трубопроводов внутри помещений электроустановок, щитов автоматизации", помещение КИПиА к токовым относится.
Но согласно п.5.1.15 "допускается прокладывать по наружной поверхности глухих стен вспомогательных помещений", т.е. по наружной глухой стене этого вспомогательного помещения (КИПиА), но в цеху.
Во! Значит надо сделать в помещении КИПиА потолок на уровне 3,0-3,5 м и тогда воздухопровод пойдет по цеху. Хотя и в случае прохождения трубопровода по помещению КИПиА можно организовать точку отбора воздуха на технические нужды. А вообще этот вопрос лучше с представителем РТН решать.
Цитата(timmy @ 22.9.2010, 10:59)

Во! Значит надо сделать в помещении КИПиА потолок на уровне 3,0-3,5 м и тогда воздухопровод пойдет по цеху. Хотя и в случае прохождения трубопровода по помещению КИПиА можно организовать точку отбора воздуха на технические нужды. А вообще этот вопрос лучше с представителем РТН решать.
Установка реле давления на воздухопроводе в КИПиА решит проблему? Удивляют требования п. 5.1.12!!! Равняются под одну гребенку трубопроводы А, Б, В. Кто нибудь писал в Ростехнадзор по этому поводу? По практике знаю (работаю с сжиженным газом) на каждые правила и методики есть письма-разъяснения, исключения, допущения и т.д., которые особо не афишируются.
Так вы бы и написали чтоли... Можно просто сначала с ними поговорить, спросить, как они к этому отнесутся. И кстати, зачем вы вообще трубу транзитом пустить хотите?
Цитата(timmy @ 22.9.2010, 15:25)

Так вы бы и написали чтоли... Можно просто сначала с ними поговорить, спросить, как они к этому отнесутся. И кстати, зачем вы вообще трубу транзитом пустить хотите?
Название здания по проекту: такой-то цех. В здании: помещение компрессорного отделения-глухая стена - помещение КИПиА ширина 4 м(обслуживающий персонал бывает 30 минут в день)- глухая стена - помещение с потребностью сжатого воздуха. Тянуть по улице? Дополнительные отводы+ по наружной стене идут силовые кабели. Самый рациональный и безопасный путь - транзит. Но правила, блин.....
По мне так лучше не заводить опасные трубы в ненужные помещения. Если по проекту такой-то цех, тогда пусть помещение КИП по другой стене возводят. Или помещение обходят. Или с РТН этот вопрос согласуют, чтоб потом застройщику не пришлось ничего разбирать.
Фишка в том, что все уже возведено и построено.
Ну тогда или с надзором такую прокладку согласуйте или в обход идите. Потеря нескольких сотен рублей и пары килопаскалей вам наверное никакой погоды не сделает.