Привет всем , есть вопрос.
Существует проект воздушного отопления некого производственного помещения 116 тыс кубометров(совершенно непонятного назначения). В качестве теплогенераторов Газовоздухонагреватели ТС 300E(подогревает воздух с улицы) и PE 30С(рециркуляция). Все они с закрытой топкой. Заказчик просит от нашей фирмы пересмотреть воздухообмен помещения..К какому источник(документу ) можно обратиться , чтобы узнать минимальный воздухообмен?
Я имею ввиду , например в СНИПе ОВК дан пункт 6.2.8 В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч.
Но это поквартирные рекомендации, а если что либо для производственных помещений..
zaharov63
Цитата(mixailo @ 23.9.2010, 10:03) *
Существует проект воздушного отопления некого производственного помещения 116 тыс кубометров(совершенно непонятного назначения). ... Заказчик просит от нашей фирмы пересмотреть воздухообмен помещения..К какому источник(документу ) можно обратиться , чтобы узнать минимальный воздухообмен?

Видимо, не достаточно поработали с заказчиком.)))
mixailo
ХА, дык из него ничего не вытянешь, он говорит помещение особо опасное , а что конкретно почему то умалчивает..
Можно ли как нибудь рассмотреть общий случай?
zaharov63
Цитата(mixailo @ 23.9.2010, 10:03) *
Привет всем , есть вопрос.
Существует проект...
Заказчик просит от нашей фирмы пересмотреть воздухообмен помещения..

Заказчика что подвигло к этой просьбе?


Цитата(mixailo @ 23.9.2010, 10:27) *
ХА, дык из него ничего не вытянешь, он говорит помещение особо опасное , а что конкретно почему то умалчивает..
Можно ли как нибудь рассмотреть общий случай?

Фальшивые деньги, оружие, наркотики... biggrin.gif
mixailo
Существующая 0,4 кратность по проекту не устраивает заказчика..Требует что нибудь изменить, чтобы все было по нормам(про которые я и спршиваю у вас)
Странная Белка
Слишком много неизвестных в этом уравнении. Если это воздушное отопление, то нужно как минимум понимать требуемую внутреннюю температуру в помещении, количество и тип вредностей, которые там выделяются, теплопотери и теплопоступления помещения. Минимальный воздухообмен определится как максимальный из воздухообменов по вредностям и однократного, и кроме, того необходимо рассчитать требуемую температуру притока и чтобы она не превышала +30+35 градусов. Если там есть постоянные рабочие места, то необходимо рассчитать еще и воздухообмен по людям. Какая категория помещения? Очень много вопросов.
Юстас
При таком объеме помещения теплопотери будут составлять где-то 400-500кВт, и если есть "вредности и опасности" то в проекте наверно прямоточная система отопления, а рециркуляция не позволительная роскошь. Если так то и прямоточная не решит проблем, поскольку производительность ТС300 - 23000куб метров /час при дельта Т=45, а это всего лишь 17кВт теплопоступлений. Т.е чтобы покрыть теплопотери нужно 25-30 установок, а это не реально. Значит необходима прямоточная система через рекуператор (я ее называю псевдорециркуляция в хорошем смысле), тогда теплопоступления от одной установки составят уже где-то 190кВт, а это уже совсем другое дело. Три установки с запасом ну и вентиляция в три раза будет выше- 69000куб метров/час. Это если внутри нельзя ставить рециркуляцию, а если можно то вовсе проблем нет - делай любую вентиляцию и добавляй мощности на рециркуляцию и все.