Полная версия этой страницы:
Толкование СП 7.13130.2009
Виктор10
24.9.2010, 15:27
Добрый день.
На сколько я понял, на этом форуме присутствуют люди, причастные к созданию этого документа.
7.18 Исполнительные механизмы противопожарных клапанов по 7.10 в), 7.12 б), в), 7.16 д) должны сохранять заданное положение створки клапана при отключении электропитания привода клапана.
Что означает ЗАДАННОЕ? (на форуме автоматизации скоро начнется драка - все понимают по-своему).
- последние положение до отключения эл. питания
- заданное нормами (открыто для клапанов дымоудаления)
логично конечно последнее положение перед отключением питания.
а в той ветке мне ещё понравилась мысль про использование проводов КВВГнг-FRLS, которые работают до 90 минут при +750С....
У кого нить это требовали на объектах уже?
Не надо драки. Людям причастным сейчас не до форумов. Попробуйте связаться с
ppd напрямую.
То EJIEHA
Спасибо за ссылку. Теперь разобрался.
Андрей 113
27.9.2010, 10:53
Цитата(Виктор10 @ 27.9.2010, 10:31)

Теперь разобрался.
И что означает ЗАДАННОЕ?
Вдруг, когда пригодится.
по моему в той ветке каждый остался при своём мнении.... в чем там можно разобраться
То Андрей 113
Заданное - последнее положение клапана до отключения эл/питания (обрыва кабеля и т.п.)
То ssn
Мне не важно пришли все к одному мнению или нет. Я увидел логичное объяснение и мнение человека, как я понял, причастного к созданию СП.