Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплообменник горючего водоснабжения.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Мистер Х
Подбираю количество секции теплообменника с помощью расчета в СП 41-101-95 Дошел до 10ой формулы страница 43 приложение 7 дельтаt=дельтаtб-дельтаtм/2.3lgдельтаtб/дельтаtм= (69.8-37)-(54.43-2)/2.3lg33/52 и получается что 33 разделить на 52 =0.635 ,а логорифм из этого числа -0.197 , на минут делить нельзя. И как в такой ситуации быть? Чего делать?
vnvik
Нельзя ли уточнить: на что нельзя делить?
Мистер Х
Цитата(vnvik @ 6.10.2010, 12:30) *
Нельзя ли уточнить: на что нельзя делить?

ну на минус. Получается ведь 33/52=0,6. log0.6 =-0.21 получается снизу отрицательное число.
jota
smile.gif
vnvik
Цитата(Мистер Х @ 6.10.2010, 11:44) *
ну на минус. Получается ведь 33/52=0,6. log0.6 =-0.21 получается снизу отрицательное число.

А что на отрицательные числа делить нельзя?
Мистер Х
А то что в числители и знаменателе у меня минус это вообще нормально
Putivets
А выбрать из 2-х чисел, какое большее, а какое меньшее, и правильно подставить в формулу - этому теперь в строительных академиях не учат?
zaharov63
А поправки на горючесть (из названия темы) учитываете? )))
инж323
Какое еще название??!!! Вы что? тут на знаки арифметические делить учат или спрашивают. Не на цифру, а прям на знак. Поделить на равно, умножить на минус. прелестно.
бедный ноль. Он теперь со стыда сгорит. мнил себя небось особенным, мол делить на него нельзя. А вот и не один он такой. теперь.
Мистер Х
Цитата(Putivets @ 6.10.2010, 13:54) *
А выбрать из 2-х чисел, какое большее, а какое меньшее, и правильно подставить в формулу - этому теперь в строительных академиях не учат?

Увы нет. Учат пользовать формулы как они есть. / Это получается правильно подставить в формулу нужно просто в числителе от большей температуры отнять меньшую, а в знаминателе перед логорифмом дробь перевернуть и получится во так = (54.43-2)-(69.8-37)/2.3lg52/33 ?
shadow
Считают среднелогарифмическую разность, потому что зависимость не линейная, но если эта разность маленькая, то при расчете получается косяк. Посчитайте без логарифма просто как среднеарифметическую.
Valiko
Мистер икс, тщательнЕЕЕ вынимательнее: от большей РАЗНИЦЫ отнять меньшую, логарифм большей РАЗНИЦЫ делить на меньшую
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.