Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Недопустимость обвязки оборудования ИТП полипропиленовыми трубами
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
3D .
Помогите ссылкой на СНиП, ПБ, или другой нормативный документ, где указано о
недопустимости обвязки оборудования ИТП трубами из полипропилена (в моем случае
в существующем ИТП магистрали от распределительных сгребенок выполнены
именно трубами PPR).
График тепловых сетей 130-70гр.С, Давление Р=6 бар.
До гребенки стоит элеватор, график СО 95-70гр.С
Подрядчик без согласования выполнил ответвления от гребенок указанными трубами.
Требуется доказать недопустимость данного решения ссылкой на пункт в нормативном
доркументе. В СП41-101-95 "Проектирывание тепловых пунктов" и СНиП41-02-2003 "Тепловые сети"
ничего по этому поводу не сказано. В СНиПе ... "Котельные учтановки" об этом сказано, но увы,
ИТП не котельная
Буду очень признателен за Ваши ответы
arch_artem
п. 6.1.2 СНиП 41-01-2003
Цитата
Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.

Применение пластика на обвязки ИТП о многом говорит. Тут без мата не получается(
Igor
В СП на проектирование ИТП перечислены материалы труб, используемые при монтаже ИТП.
zr84
Уважаемый
1. СП 41-102-98 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ"
...
1.1 Металлополимерные трубы (далее—трубы) применяют при проектировании и монтаже систем отопления, расчетная температура которых не превышает 90 °С при давлении в трубах не более 1,0 МПа по данным нормативных документов на трубы или сертификационных испытаний.
...
2.1 Настоящий Свод правил содержит рекомендации к действующим нормативным документам и распространяется на проектирование и монтаж центрального и автономного отопления с использованием металлополимерных труб.
2.2 Система отопления может быть выполнена полностью из металлополимерных труб или вместе с трубами из других материалов (сталь, медь и т.д.) в зависимости от необходимых диаметров.
2.3 Металлополимерные трубы, применяемые для систем отопления, должны иметь сертификат соответствия требованиям нормативных документов.
2.4 Срок службы трубопроводов систем отопления должен быть не менее 25 лет.

Т.е. нужен доКумент на изделие...

2. СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование
...
6.1.2 Теплоснабжение здания следует проектировать, как правило, обеспечивая учет расхода теплоты и автоматическое регулирование температуры теплоносителя для внутренних систем теплоснабжения здания по температурному графику в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Системы теплоснабжения без автоматического регулирования допускается проектировать при расчетном расходе теплоты зданием (включая расходы теплоты на отопление, вентиляцию, кондиционирование и горячее водоснабжение) менее 50 кВт.
В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.

А теперь ответьте сверте Ваши данные и ответте на простой вопрос: элеватор- это регулируемый элемент?
может-ли в СО случиться так, что температура будет бОльшей чем оговорено...

зы. При согласовании проекта ИТП (заказчик при монтаже применил в проекте ОВ полимерные трубы..) пришлось мне переподбирать насосы, чтобы обеспечить график 90/70... а не 95/70


3D .
<А теперь ответьте сверте Ваши данные и ответте на простой вопрос: элеватор- это регулируемый элемент?
может-ли в СО случиться так, что температура будет бОльшей чем оговорено...

зы. При согласовании проекта ИТП (заказчик при монтаже применил в проекте ОВ полимерные трубы..) пришлось мне переподбирать насосы, чтобы обеспечить график 90/70... а не 95/70>

По проекту монтаж СО предусматривался мет. трубами стальными эл. сварными по ГОСТ 10704-91 гр. В, ст. 10,
с расчетным расходом G, м3/ч и подбором отопит. приборов по графику 95-70гр. Подрядчик, видимо с согласия
заказчика (близкие люди) заменил, не поставив в известность проектировщика мет. трубы на полипропилен.
Более того, заменил все трубопроводы системы СО на пластик схожему по наружному диаметру, соответственно
заузив на размер условный проход магистральных трубопроводов, т.к толщина стенок полипроп. туб больше
в 2 раза. Ни каких актов испытаний (согласно СНиП...) нет. Система не работала.
В результате был суд. Суд решил, что подрядчик был не прав.
Самое ужасное, что ничего подрядчик менять не будет (свои трубы на которых нет сетрификата и пр. и dy).
Мне ставится задача разработки проекта ИТП под конкретную, смонтированную систему СО с изменившимся dP,
несмотря на то, что скорости в магистралях будут превышать допустимые значения, шумы, излишние потери давления в трубах (>100 Па/м), сложность увязки потерь давления по приборам, запредельный перепад давления на регулирующей арматуре приборов и сложность правильного потокораспределения.

ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕН ВАМ ЗА ВАШИ ОТВЕТЫ, ОСОБЕННО: arch artem и zr84
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.