Здравствуйте, может ли кто-нибудь поделиться опытом: на котельной стоит станция повышения давления на базе Wilo VR-Control, на дисплее которой висит ошибка, код ошибки E90. Специалисты Wilo rus толком ничего не сказали по этому поводу, только потребовали фотографии шильдов и ошибки, но люди все это время сидят без нормального давления из кранов. Может, кто сталкивался с такой проблемой и знает ее решение.
Andrey_V
8.10.2010, 15:36
Доброго дня. Действительно в инструкции нет ничего про ошибку Е90, возможно какой нибудь внутренний сбой. Попробуйте включить-выключить шкаф. А что бы люди не сидели без воды вот Вам выдержка из инструкции:
8.4 Аварийная работа
При выходе из строя платы микропроцессора или отказе прибора управления, у
пользователя есть возможность продолжить работу в аварийном режиме.
Посредством выключателей S10, S20, S30 и S40 (рис.8) можно управлять насосами
напрямую, подавая регулируемое напряжение при помощи потенциометра R60 между 0 и
10 В.