Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Договор на расчёт за теплоэнергию по теплосчётчику
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Stefania001
В школе установили теплосчётчик на систему отопления. Ресурсоснабжающая организация принесла договор на теплоснабжение , где указывается расчёты по методике и расчёты по теплосчётчику. В случае выхода теплосчётчика из строя расчёта по методике.На предложение школы заключить договор расчётов по установленному счётчику ресурсоснабжающая организация сослалась на обычный договор, мотивируя тем, что счётчик может выйти из строя и расчёты беудит проводится по методике.Правомерен ли отказ в заключении договора расчёта по показаниям теплосчётчика и ссылка на правовую базу. Заранее благодарю
zr84
Цитата
...На предложение школы заключить договор расчётов по установленному счётчику ресурсоснабжающая организация сослалась на обычный договор, мотивируя тем, что счётчик может выйти из строя и расчёты беудит проводится по методике

Для того, что бы теплосчетчик приобрел статус коммерческого, т.е. по узлу учета производились взаиморасчеты:
1. Должен быть согласованный проект на узел учета тепловой энергии и теплоносителя. Согласуется в ТСО, Ростехнедзоре. Проект выполняется организацией имеющей лицензию.
2. По проекту, лицензируемая организация выполняет монтаж.
3. В течении трех дней набирается статистика работы узла учета
4. Приглашается представитель ТСО, который оформляет Акт допуска, там указывается дата начала работы узла учета.
5. К тому же:
-Вам нужно заключить договор на обслуживание узла учета с организацией имеющей лицензию;
-назначить приказом ответственного за узел учета;
По выполнении этих пунктов(если чего то не забыл) препятствий не должны быть...
Есть Правила учета тепловой энаргии и теплоносителя... почитайте...
зы: в Правилах.. есть пункт где оговаривается статус неработоспособности приборов учета

инж323
И еще ПП РФ 307. Это федеральный закон, он несколько повыше ПТЭЭУ и прочих,но состыкован в целостную картину взаимоотношений по теплоснабжению.
Счетчик сдать как положено и аргументы мол смоматься может незаконны. Сломается если, то и тут по ПП РФ есть четкие указания, как и что во взаиморасчетах.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.