Цитата(okarik @ 12.10.2010, 10:07)

Не соглашусь, выгреб это и есть накопитель ЖБО
Да неужели?
СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест
2.3.1. Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Вот тут еще можно пословоблудить о том, что накопитель ЖБО и выгреб - одно и то же. Но это для неканализованных районов, а Вы трубы кладёте, что есть локальное (автономное) канализование. Вот если бы ведром таскали, тада еще можно согласится, но не в Вашем случае.
А вот что мы имеем для накопителей:
ПОСОБИЕ к СНиП 2.04.02-84
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ
И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
НАКОПИТЕЛИ СТОЧНЫХ ВОД
3.23. Накопители сточных вод целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя.Тут уже появляются сточные воды, а не жидкие помои. И это накопители стоков, а не ЖБО, хотя часто такие стоки утилизируются именно как ЖБО.
И, наконец, собственно выгреб:
СанПиН 42-128-4690-88
2.3.3. Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем которого рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной.