Corky
Доброе время суток всем форумчанам!!!
Проектирую салон красоты 140 м.кв. Помещение салона красоты расположено на первом этаже жилой пятиэтажки. Встал вопрос "а насколько необходимо устанавливать пожарный гидрант?" и необходимо ли вообще. Один знакомый шепнул, что надо, но где это прописано никак не могу найти.
Подскажите пожалуйста может есть какае-то нормируемая литература данных случаев.
Corky
helpsmilie.gif че никто не знает??? sad.gif
Sindarkon
Необходимость установки пожарных гидрантов определяется на основании свода правил 8.13130.2009.
Corky
Да спасибо только не СП 8.13130.2009, а 10.13130.2009. И там в п.4.1.6... процитирую его для удобства форумчан

"4.1.6 Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно 4.1.1 и 4.1.2.
При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать:
для зданий, не имеющих противопожарных стен, - по общему объему здания;
для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, - по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды.
При соединении зданий I и II степеней огнестойкости переходами из несгораемых материалов и установке противопожарных дверей объем здания считается по каждому зданию отдельно; при отсутствии противопожарных дверей - по общему объему зданий и более опасной категории."

Данное здание не имеет противопожарных стен, следовательно нужно смотреть в таблицу 1 (Число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение) того же СП, но тут тогда вопрос смотреть нужно пункт Жилые здания (данное здание жилое и в нем на первом этаже делается салон красоты) или брать общественные здания, так как парикмахерская относится к общественному помещению?
Corky
Если брать по жилым зданиям, то получается, что пож гидрант совсем не нужен, а есть как общественные, то надо 1 гидрант.

Подскажите знатоки!!! Наверняка кто-то уже проектировал что-то подобное или защищал
jota
Для салона 140м2 разве не хватит пары огнетушителей?
А кто там гидрантами тушить будет? Красавицы?
OlgaO
Цитата(Corky @ 14.10.2010, 15:25) *
Если брать по жилым зданиям, то получается, что пож гидрант совсем не нужен, а есть как общественные, то надо 1 гидрант.

гидрант - это то, из чего берут воду пож. машины на улице. Насколько Вас можно понять, то Вы переживаете за внутренний пожарный кран.
Внутреннее пожаротушение определяется от объема помещения, а не от площади вообще-то.
Почему Вы решили, что для общественных в данном случае нужен пожарный кран - осталось не понятным тоже.
Corky
OlgaO, Мне один знакомый сказал. Не думаю что он соврал он защитой проектов занимается. Так как ваше мне для меня имеет большое значение, то я склонна использовать в таком случае огнетушителем, но сколько их нужно? Есть нормирующая литература?
OlgaO
Цитата(Corky @ 14.10.2010, 16:08) *
OlgaO, Мне один знакомый сказал. Не думаю что он соврал он защитой проектов занимается. Так как ваше мне для меня имеет большое значение, то я склонна использовать в таком случае огнетушителем, но сколько их нужно? Есть нормирующая литература?

эээ, а при чем тут знакомый? Нормы есть, туда и смотрите. Вы не поведали про объем помещения этой красоты. Ну допустим высота 3 м, тогда 140 площадь на 3= 420 м куб.
Ваше общественное поапдает под п.4 табл. 1 что в СП10, что в СНиПе, а там число этажей до 10 и объем от 5000.
Ну и с чего там нужно внутреннее пожаротушение?
Если Вы все таки о наружном, то сам дом уже решался и вокруг него по любому есть гидранты и красоте вашей хватит поэтому , раз дому хватает.
огнетушители в ППБ01-03
Corky
Да, я про внутреннее пожаротушение. Потолок высотой 3,75, следовательно объем 525 м.куб.

Значит мое помещение попадает под общественные здания, несмотря на то что в общем здание жилое? Простите что мучаю, но мне необходимо уточнить. unsure.gif

OlgaO
Цитата(Corky @ 14.10.2010, 17:21) *
Да, я про внутреннее пожаротушение. Потолок высотой 3,75, следовательно объем 525 м.куб.

Значит мое помещение попадает под общественные здания, несмотря на то что в общем здание жилое? Простите что мучаю, но мне необходимо уточнить. unsure.gif

ну то что салон красоты - это не жилье, в этом сомнений быть не должно smile.gif
То что попадает под определение общественного здания указано в СНиП 31-06-2009 в приложении А.
Corky
Значит я смотрю в таблицу 1 по объему всего здания (не по объему помещения) и из этого делаю вывод о кол-ве пож.кранов?
OlgaO
Цитата(Corky @ 15.10.2010, 8:59) *
Значит я смотрю в таблицу 1 по объему всего здания (не по объему помещения) и из этого делаю вывод о кол-ве пож.кранов?

Мне не понятен ход Ваших мыслей.
Вам очень хочется жилое здание назвать общественным и сделать так, чтобы у жильцов 5-ти этажки появился пожарный водопровод с ПК?

У Вас есть жилое здание - в нем в Вашем случае пожарного водопровода нет и быть не должно, потому что 5 этажей.
Еще есть встроенное в это здание общественное помещение объемом всего 525 кубов. В нем также не надо делать внутреннее пожаротушение.
Нигде не надо делать в Вашем случае в этом здании внутреннее пожаротушение от ПК.
Нельзя назвать жилое общественным. У Вас два разных объема выделенных друг от друга противопожарными перегородками 1 типа и перекрытиями 3-го или 2 типа.
Corky
Спасибо большое всем участникам данной темы, в особенности OlgaO!!!
Теперь мне все понятно! clap.gif