14.10.2010, 12:48
Помогите пожалуйста советом. Нужно выбрать сечение высоковольтного алюминиевого кабеля питающего распред устройство 6 кВ. Номинальный ток шин 630 А, ток КЗ до 20 кА. В какой книге все толково написано и расписано?
Правила форума
Цитата
7. Давайте новым темам осмысленные названия. Темы с неявными названиями будут удаляться модераторами. Пожалуйста, как можно более подробно описывайте возникшие проблемы!
На первый раз исправила.
Sharikov
28.10.2010, 14:01
ПУЭ в помощь, там как и на что проверять кабель.
сечение выбирается из разных проверок на доп.длит. ток, потерю напряжения, условия прокладки и способ, термическую стойкость К.З. и еще что там не помню...
дак как правило максимальное требование сечения вылезает по термической стойкости К.З.
тут можно глянуть: Л.Д. Рожкова, В.С. Козулин "Электрооборудование станции и подстанции" третье издание Моска Энергоиздат 1987