Цитата(Ernestas @ 14.10.2010, 19:37)

Будет работать и эта схема (разве что не очень хорошо)
Я бы применил двухходовой клапан, перемычку и насос на подачу.
Клапан не роторный, а плунжерный - всё будет работать нормально и даже более корректно, чем с 2-ходовым: у 3х-ходового смесительная камера работает лучше чем врезка перемычки. Другое - это дороже чем 2-ходовой.
Насос может быть и на обратке. Установку насоса надо выбирать исходя из удобства обслуживания. Разность температуры в 20-25*С на работу насоса влияния не оказывает. Правда, есть туземные традиции и местная экспертиза может потребовать насос именно на обратке - к технике это отношения не имеет.
По-поводу разделения отопления и вентиляции - нет таких требований, если температурный режим одинаковый. Есть требование: от ИТП вести отдельные от отопления линии на вентиляцию, что и сделано...
Если на узлах регулирования венткамер есть балансовые вентили ограничения максимума, то на коллекторе обратки от вентиляции можно не ставить балансовых, а шаровые краны