Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тепловой узел
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Елена81
Специалисты помогите.Я выполнила проект магазина, но в тепловом узле подвала, ОВ просит заложить воронку для его воды.Помогите что за воронка и куда ее закладывать.
jota
Трап
Елена81
уклон маленький
jota
Тогда приямок и насос с поплавком
Елена81
ЭТО ПРИЯМОК И НАСОС ГНОМ ПОСТАВИТЬ, А ПРИЯМОК 500Х500
jota
ГНОМ - это слишком..... есть небольшие насосы.
Не знаю как по вашим нормам, по нашим минимальный размер 600х600
Елена81
А выпуск проектируется на рельеф от приямка?
zr84
Здравствуйте.
Если это в ИТП, то:
СП 41-101-95:
2.27 Для стока воды полы следует проектировать с уклоном 0,01 в сторону трапа или водосборного приямка.
Минимальные размеры водосборного приямка должны быть, как правило, в плане не менее 0,5 х 0,5 м при глубине не менее 0,8 м. Приямок должен быть перекрыт съемной решеткой.
.........
6.5 Опорожнение трубопроводов и оборудования тепловых пунктов и систем потребления теплоты должно осуществляться самотеком в канализацию с разрывом струи через воронку, раковину или водосборный приямок. При невозможности обеспечить опорожнение систем самотеком должен предусматриваться ручной насос или насос с электроприводом.
.......
Если приямок: насос+обратный клапан+ шаровой и в канализацию(надо выяснить по ТУ согласуют ли?)
jota
Можно в ливнёвку если есть рядом.