Всем доброго времени суток. Возникла проблема с отоплением одного здания. Сразу скажу данных пока по ТС практически нет известно только, что темп. 90/70. Вкратце о системе, существует встроенное ЦТП в одном здании, от которого разводятся тепловые сети еще к 4 зданиям, одно из которых со слов заказчика не прогревается. Подключение 4 зданий осуществляется по зависимой схеме т.е заходят трубы от наружных ТС и после гребенки идет разводка по зданию (запорная арматура, грязевики это все есть). Заказчик хочет решить проблему установкой дополнительного насоса в проблемном здании, подобрав этот насос по расходу на СО. По моему мнению причин на такую некорректную работы системы может быть несколько:
1. Система по зданиям несбалансированна.
2. Неправильно подобран циркуляционный насос в ЦТП либо по напору либо по расходу. Хотя зак утверждает что он очень мощный и с ним все ок.
3. На отапливаемое здание не правильно посчитаны теплопотери и мощности установленных радиаторов не хватает на обогрев. Обосновываю это тем что в проекте на отопление стены у здания кирпичные, а по факту они стеклянные, да еще из самого дешевого однокамерного стеклопакета в алюм. переплетах.
Пока вопрос в установке дополнительного насоса, изменит ли он положение или нет?
Для небольшого понимания прикрепляю схемку.