Полная версия этой страницы:
ИТП регулировка клапана РПД
РПД это понятно. А трансформер это что?
Игорь Борисов
17.6.2006, 15:54
Тоже самое что и "Мастер" - любимый контроллер ЦТП Мосгортепла... им (дочерней фирмой) и выпускаемый...
РПД - регулятор прямого действия. Регулирует (конкретно те что давление регулируют) до, после себя или же перепад давлений (в зависимости от моделей) - регулируется усилие контрогайки пружины что и определяет характеристику регулятора.
Причем тут электронный прибор?
Игорь Борисов
18.6.2006, 13:33
Может у него уставка контроллером задается..? Хде сам автор темы?

Пусть разъясняет...
Павел Волков
18.6.2006, 18:44
Может речь идёт о Клапане Запорно-Регулируещем? Тот что на ГВС температуру регулирует.
Цитата(Sanek_77 @ Jun 17 2006, 10:46 )
... клапан ... (РПД) ... по перепаду давления.
Может быть, под "РПД" подразумевается клапан, Регулирующий Перепад Давления ?
Игорь Борисов
18.6.2006, 19:40
Сергей А.
18.6.2006, 20:13
РПД обычно ставится прямого действия (АРКОН или еще чей) при перепаде сыше 40 м. Помно что раньше 2 филиал Мосгортепла хотел в эл.варианте, почему, неизвестно. Что значит "часто срабатывает"? Его задача - снизить перепад до заданного, т.е. он практически всегда работает, раз поставили.
Павел Волков
18.6.2006, 20:14
Да что такое РПД ясно и так. Речь о том клапане ктороый управляется с трансформера.
Да РПД - клапан регулирующий перепад давления между прямой и обраткой системы (соответственно регулируется кол-во теплоносителя из города и установлен на подающей трубе из города). Перепады устанавливаются с трансформера. В систему входят ГВС, Отопление, Вентиляция. Сейчас работает только ГВС. Непонятно какие уставки по перепаду правильно ставить.
Sanek77: А схемку скинуть слабо?
А то что то непонятно, как происходит регулировка температуры ГВС. Да и контроль за температурой обратки неизвестно чем контролируется. И еще в техусловиях от теплосетей должны указываться давления прямой и обратки. Вообще то регулятор перепада ставится именно для их соблюдения.
А может все таки регулятор перепада ставится для защиты регулирующих клапанов, чтобы на них не создавалось избыточного перепада давлений.
То Sanek_77
А не париться, сейчас работает только ГВС, т.е. примерно 3-5% от номинального рассхода при максимально холодной пятидневке в зимний период. На таком мизерном расходе, при ЛЮБЫХ уставках, он ДОЛЖНЕН работать нестабильно. РПД будет работать стабильно только при 10-15% расходе.
Да и нужен ли он летом, для ГВС точное поддержание температуры не критично, защищаться не от чего давление в трубах низкое?
Альтернатива ставить - ставить малый РПД (прямого действия без "трансформеров")на летний период.
Спасибо!!! успокоили.
Схему постараюсь скинуть.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.