Добрый день! Есть существующий вертикальный теплообменный аппарат (далее ТА) пар-вода. Ради экономии средств поступило предложение установки данного ТА в проектируемую станцию подготовки воды, но горизонтально. Возможно ли это? Как будут влиять на него нагрузки?
Машинист
добрый.
1. А тип аппарата какой ?
2. Подведомственный ? Тогда подобное изменение конструкции только в соответствии с ПБ можно делать, с организацией-изготовителем, специализированной экспертной, и РТН.
ПБ откройте, почитайте. Запрос изготовителю сделайте.
3. С точки зрения теплотехники - горизонтальная схема даже эффективнее. Но хуже в компоновке: габариты в плане больше, опоры меняются. Отвод конденсата меняется, конденсатосборник потребуется, регулирование уровня и т.д. Плюс надо смотреть, что там с компенсацией расширений, как оно будет работать в горизонтальном положении. В общем, см. п.1 и 2
Удачи!
К.Д.
Цитата(Машинист @ 26.10.2010, 19:35) *
добрый.

3. С точки зрения теплотехники - горизонтальная схема даже эффективнее. Но хуже в компоновке: габариты в плане больше, опоры меняются. Отвод конденсата меняется, конденсатосборник потребуется, регулирование уровня и т.д. Плюс надо смотреть, что там с компенсацией расширений, как оно будет работать в горизонтальном положении. В общем, см. п.1 и 2
Удачи!


Я бы даже сказал что опоры заново придется делать, поскольку вертикальные висят в опорной раме (ПСВ) и не имеют нижних опор в принципе. А верхние при этом тоже использовать не получится, поскольку опорная поверхность направлена перпендикулярно продольной оси.
gilepp
Есть 2 важных момента:
1. Отвод конденсата - конденсат должен иметь возможность беспрепятственно стекать вниз.
2. Крепеж трубной доски и характер трубок (прямые или витые).

Если у вашего вертикального вход пара сверху, а выход конденсата снизу, то скорее всего нельзя, потому, что повернув т/о на бок у вас могут быть проблемы с отводом конденсата.

Если теплообменник со спирально-навивными трубками, то тоже нельзя.
Дело в том, что трубный пучок имеет внутреннее крепление, нагрузка на которое может измениться, если повернуть т/о горизонтально.

Что за теплообменник-то и что по этому поводу пишет изготовитель в документации ?