Полная версия этой страницы: Нарушение уклона канализации.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
samatehnik
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаПри проведении работ по монтажу внутренней канализации,были нарушены нормы уклона.Вместо положенных-2см/1м,проложили с уклоном 0.8 см/м.О причинах,такой прокладки долго рассказывать.Ну, пролили,опрессовали,полностью герметична.Но раз есть нарушение нормы,наверняка будут и последствия.Хотелось бы узнать,скоро ли наступит час расплаты?И наступит ли он вообще.Прилогаю фото,данного отрезка трубы.
l-nikolaev

Фотографиям место в подборке "приколы от монтажников"

интересно, помещение под потолком которого идет труба (лежак) какого назначения? что-то дохрена там электропроводки...

А чего лежак веревочками-то не подвязали?, было-б проще, быстрее и дешевле...

по схеме предполагаю сверху санузел (унитазы), надеюсь крайний -левый на первом фото отвод 90 гр.- это прочистная ревизия....., а если не ревизия, то где она?
интересно будет посмотреть на извращения слесаря, который через отвод 90 гр. будет пробивать лежак,

А пробивать его с таким уклоном придется весьма часто, и вся эта конструкция, подвешенная на соплях будет ходить ходуном, и от герметичности ничего не останется. И начнуться прокапывания вниз.... , какого говорите назначение этого помещения-то ? похоже и потолок там подвесной будет! thumbdown.gif


Вообще-то уклон могет быть от 1 до 3 см на 1 пм. но если дальние санприборы -унитазы, какашки явно в трубе будут задерживаться. (был-бы умывальник, воды было-бы больше, уходило - б лучше...)
samatehnik
интересно, помещение под потолком которого идет труба (лежак) какого назначения? (цитата).
Скажу,по большому секрету,и только на ушко:"..хня".
Отвод,который 90*,эт фановый стояк.Трубы,затем изолировали,минватой и капроновой тканью.
Значит,пора покупать трос? И самое время устанавливать подпорки?
Вот засада.А может обойдётся?
l-nikolaev
Цитата(samatehnik @ 26.10.2010, 21:50) *
интересно, помещение под потолком которого идет труба (лежак) какого назначения? (цитата).
Скажу,по большому секрету,и только на ушко:"..хня".
Отвод,который 90*,эт фановый стояк.Трубы,затем изолировали,минватой и капроновой тканью.
Значит,пора покупать трос? И самое время устанавливать подпорки?
Вот засада.А может обойдётся?


Ну, если "..хня", то чего-б уклон не соблюсти и крепеж нормальный (на шпильках) не сделать, а заодно и тройничек на 45 гр в районе отвода 90 гр. не впендюрить, что-б из "..хни" можно прочищать было.

Может и обойтется, как га.д.ить будут и какие газеты будут использовать, (лучше -местные, там бумага послабже, а вдруг, кто мелованную принесет, или журнал глянцевый, или средство гигиены выбросит... smile.gif)
а крепить жестко надо, разнесут слесаря эту конструкцию ... тросом своим.

Кстати второй прочистной ревизии на 3-м фото (на повороте) явно не хватает.
samatehnik
Цитата(l-nikolaev @ 26.10.2010, 23:09) *
Ну, если "..хня", то чего-б уклон не соблюсти и крепеж нормальный (на шпильках) не сделать, а заодно и тройничек на 45 гр в районе отвода 90 гр. не впендюрить, что-б из "..хни" можно прочищать было.

Может и обойтется, как га.д.ить будут и какие газеты будут использовать, (лучше -местные, там бумага послабже, а вдруг, кто мелованную принесет, или журнал глянцевый, или средство гигиены выбросит... smile.gif)
а крепить жестко надо, разнесут слесаря эту конструкцию ... тросом своим.

Кстати второй прочистной ревизии на 3-м фото (на повороте) явно не хватает.

Дык из за дизайнерафф и не получилось использовать шпильки,иначе и в 0.8 не уложились.На первом фото труба прижата в плотную к плите.
Что касаца второго вопроса,уверяю,всё будет оч.интеллигентно,и про какие Вы газеты? Мы ж в 21веке,я так даж т.бумагу не пользую.
Какая ревизия на 3 фото,всё давно зашито,пошпаклёвано и закрашено.
И всё-таки, я считаю,что обойдётся.
Вы,что не согласны?
Vict
тема для мусорки... и про знание уклонов, и про правильность монтажа...
samatehnik
Отправьте пожалуйста нас в мусорку! А-то в этом болоте,от скуки свихнуться можно.Берите пример с теплотехников,людей с активной жизненной позицией.
В мусорке,по любому не так тоскливо.
P.S. Извините,если,что адресом ошибся.
Сандугач
Цитата(l-nikolaev @ 26.10.2010, 23:35) *
Фотографиям место в подборке "приколы от монтажников"



Вообще-то уклон могет быть от 1 до 3 см на 1 пм. но если дальние санприборы -унитазы, какашки явно в трубе будут задерживаться. (был-бы умывальник, воды было-бы больше, уходило - б лучше...)


Судя по диаметру , как минимум один горшок над крайним отводом имеется... и это хорошо.... Дёрнул за верёвочку.. и литров 10 за пару- тройку секунд по трубе полетело со свистом... ну.. или при уклоне в 8 тысячных помедленнее, без свиста, но транспортирующая способность потока при этом уклоне и расходе... мой шклероз забыл как считать.. но печёнкой чую.. литра 3 в секунду в сотке ВСЁ смоет.. А умывальник.. он только воду с расходом раз в 10-20 меньше унитазного расходует.. и ни чего из трубы вымыть не может.. кишка тонка, воды мало... Не зря от умывальника идёт полтинник, а от горшка - сотка.
samatehnik
Цитата(Сандугач @ 27.10.2010, 19:33) *
Судя по диаметру , как минимум один горшок над крайним отводом имеется... и это хорошо.... Дёрнул за верёвочку.. и литров 10 за пару- тройку секунд по трубе полетело со свистом... ну.. или при уклоне в 8 тысячных помедленнее, без свиста, но транспортирующая способность потока при этом уклоне и расходе... мой шклероз забыл как считать.. но печёнкой чую.. литра 3 в секунду в сотке ВСЁ смоет.. А умывальник.. он только воду с расходом раз в 10-20 меньше унитазного расходует.. и ни чего из трубы вымыть не может.. кишка тонка, воды мало... Не зря от умывальника идёт полтинник, а от горшка - сотка.

Расстановка приборов по порядку.
1. Где 90*- фановый стояк.
2. WC.
3.Бидэ.
4.Душ.
5.Где 50 сбоку врезана-ванна,раковина. Да,общая длинна этой линии d-110 - 6.7м.
Как бы,не первый день этим занимаюсь,практически уверен,что проблем не будет.Просто хотелось,то же,самое услышать от уважаемух людей.Или услышать,иную точку зрения(с обоснованием).А фразы,типа:" ты криворукий ....,твоё место в мусорке",или от плохого владения вопросом,либо ,ладно промолчу.
andrey R
Цитата(samatehnik @ 27.10.2010, 19:58) *
" ты криворукий ...,твоё место в мусорке"

Ты - нарушитель правил форума. Твое место в бане. Неделя на изучение правил
zorro
ничего не будет страшного все работать будет точно
samatehnik
Цитата(andrey R @ 27.10.2010, 19:16) *
Ты - нарушитель правил форума. Твое место в бане. Неделя на изучение правил

Неделя тянулась,как целая вечность.Всем большое спасибо за ответы.
Михаил I
Пример из жизни...

Звонит мне хозяин одного магазина с просьбой помочь ему в одном деле. А дело такое.
Постоянно не уходят стоки канализации из санузлов. Попусту все стоит и кран не открыть. Вызывают управляющую компанию, слесаря приходят, ковырнут где-то тросом, вода уходит. И так по 2 раза в месяц.
Директор говорит, что УК не выполняет обязательств, т.к. слесаря приходят через раз.
Директор подал иск в суд на УК. Моя задача посмотреть и подтвердить, что все выполнено по нормам (уклоны, диаметры и прочее). Но все оказалось как у автора темы. Уклон - ноль, все под 90 градусов.
Хозяин сэкономил на монтаже, нанял "таджиков".
Вывод ясен.
Vict
и какой вывод вам ясен?
А пример из жизни, когда небольшой обратный уклон и при этом слив горшка все смывает привести?... иль мож сами расчитаете wink.gif
samatehnik
Цитата(Михаил I @ 3.11.2010, 21:19) *
Пример из жизни...

У меня этих примеров завались.Но,все они,к моему монтажу,не какого отношения не имеют.Не один смонтированный лежак,ниразу не забивался.Вру,был случай,зажало трубу стр.мусором на выходе из фундамента.Так,тож делалось в далёкие девяностые,и кажется наружку,тогда ещё не продовали.Я не от кого не бегал,а этим летом всё исправил.Так-что,по ночам сплю спокойно,чего и вам желаю.
l-nikolaev
Уважаемый автор темы. Ну, что Вы так расстраиваетесь:). Вы-же хотели узнать МНЕНИЯ форумчан, а не только бравурные дифирамбы.

Вы спросили мнения других, мнения оказались различными, в большей части -критичные, общий вектор -работать будет, но монтаж сделан неправильно, уклоны не соблюдены, ревизий нет. Работать -то может и будет, но сделано неправильно (хоть-ты тресни). В будущем лучше так не делать, а здесь -будет забиваться -переделаете.
samatehnik
Цитата(l-nikolaev @ 3.11.2010, 22:22) *
В будущем лучше так не делать

Золотые слова.Обещаю,честное слово даю. tomato.gif