влад23
Подскажите пожалуйста нормативы работы трансформатора-не могу найти документы.
Трансформатор 40кВт 10/0,4КВ,нагружал активной нагрузкой на автоматах КТП.
1. напряжения холостой ход:..........................................0-А=230, 0-В=235, 0-С=232 А-В=403, А-С=403, В-С=405
симметричная нагрузка каждой фазы-ноль:............................228 234 229 398 397 400
сопротивление 20-22ом
примерно 2,4 КВт на фазу

2.холостой ход .......................................................0-А=228..0-В=233..0-С=232.......А-В=402...А-С=400...В-С=408

Нессиметричная нагрузка........................фазы А......0-А=216..0-В=223..0-С=250.......А-В=399...А-С=403...В-С=407
10,5ом....................................................фазы В..............246.........220.........223...............395...........402......
....408
..............................................................фазы С..............221.........251.........221...............403...........401......
...401

Это нормально??
влад23
не получается свести в таблицу(
Pzotov
А ЕКСЕЛ для кого придуман?
Сути вопроса не понял если честно.
Вы нагрузили транс на 10% мощности, и что интересует конкретно?
Если уж строго подходить, то должны быть значения напряжения по первичке, и ток (а не сопротивление)
влад23
конкретно:при нагрузке 10 проц.такое падение напряжения нормально или трансформатор неисправен???
ailcat
Цитата(влад23 @ 29.10.2010, 20:08) *
конкретно:при нагрузке 10 проц.такое падение напряжения нормально или трансформатор неисправен???

1) нормально
2) ненормально
всё зависит от напряжения КЗ этого трансформатора.
В общем случае - скорее, вариант 1