Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пусконаладка теплоснабжения и что нам сулит СРО?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
theridiidae
День добрый уважаемые коллеги.
Столкнулись с проблемой, была у фирмы лицензия где было четко прописан пункт Пусконаладка систем канализации, водоснабжения и теплоснабжения.
Когда вступили в СРО показали лицензии и сказали, что нужны виды работ по аналогу, вступили и забыли =)
А сейчас зашли на объект нас спросили "вы можете пусконаладку сделать. Можем, а покажите разрешение и допуски" тут то и заглянули мы в СРО, а там то записей по пусконаладке отопления-теплоснабжения нет.
Получается у нас есть разрешение на монтаж отопления, вентиляции, разрешение на пусконаладку вентиляции и комплексная наладка систем. Звоним в СРО прислали перечень по пусконаладке отопления теплоснабжения ни слова. Жмут плечами.

Вот и возник вопрос, что кроме специалистов и оборудования нужно?

За ранее спасибо!
timmy
СРО чей перечень прислало? Свой? Если они не заказывали себе проведение таких работ, тогда вам нужно или чтоб СРО включило эти работы в свой перечень или искать другое СРО или пояснить, что на данный вид работ каких-либо разрешений не требуется.
theridiidae
Да, СРО, прислало свой перечень. А где можно посмотреть полный реестр?

Хотелось бы еще кого нибудь послушать по этому поводу...
andrey R
Цитата(theridiidae @ 10.11.2010, 17:26) *
А где можно посмотреть полный реестр?

http://www.sro-project.ru/pages.php?block=prikaz624
ну и уже были дополнения
theridiidae
Да именно этот перечень все СРО и предоставляют не больше и не меньше. Список один для всех.

Тогда вопрос к пусконаладчикам, какие виды работ используются вами и нужны ли какие то дополнительные документы, (аккредитация) на выполнение пусконаладочных работ ИТП, Теплоснабжение, Отопление Новых и реконструированных зданий.

И еще, есть пункт, что подразумевается в данном случае под "Инженерных коммуникаций", (точнее коммуникаций где, в котельной или вообще всех инженерных коммуникаций) есть где то разъяснение?
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций.

И объясните мне как неправильная наладка вентиляции и кондиционирования "24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха*" может повлиять "* Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации" на безопасность объекта капитального строительства.

Вот если ИТП или ЦТП неправильно наладить ущерба гораздо больше ph34r.gif
demon185
Цитата(theridiidae @ 11.11.2010, 7:09) *
И объясните мне как неправильная наладка вентиляции и кондиционирования "24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха*" может повлиять "* Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации" на безопасность объекта капитального строительства.

Вот если ИТП или ЦТП неправильно наладить ущерба гораздо больше ph34r.gif

Вы пункт 48.1 Градостроительного кодекса смотрели?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.