Цитата(К.Д. @ 11.11.2010, 20:55)

По правилам охраны коммунальных тепловых сетей она не менее 2-х метров в каждую сторону от сети, но надо учитывать глубину заложения, размер канала и грунты. Ширина откопанной для ремонта трассы должна войти в полосу отвода.
4. Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но
не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.
Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а также климатических условий конкретной местности и подлежат обязательному соблюдению при проектировании, строительстве и ремонте указанных объектов в соответствии с требованиями СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети".