Коллеги!

Вдруг озадачился вопросом, который раньше не замечал: в СНиП "Котельные установки" пропущено регламентированное количество подогревателей систем ГВС, только для отопления и вентиляции написано, что не менее 2-х. В СП 41-104-200 п.5.9 дает количество не менее 2-х. В ПТЭ тоже не нашел ничего нормирующего количество оборудования.
Суть вопроса в том, что в крупной котельной стоят 2 пароводяных подогревателя ГВС по 6,3 Гкал/ч. Система с разбором из баков-аккумуляторов. Водогрейники стоят ПТВМ-30М. Мое начальство хочет 2-й подогреватель ГВС запустить на систему отопления в переходный период, чтобы не гнать ПТВМ на малой нагрузке, но вот вопрос законности эксплуатации системы с 1 подогревателем остается открытым.
Вопрос вдогонку - как после наступления зимы ввести подогреватель после использования в системе отопления опять в состав ГВС. Нужно ли что-то кроме дезинфекции и промывки оборудования делать?
sergey-k-pkbdgts
-- в моем регионе, в переходный и летний период котельные с ПТВМ-30М выключают и работают котлы "НИИСТу-5" с отдельно стоящей дымовой трубой, на нужды ГВС.
К.Д.
Если б там были эти кипятильники никто бы и не парился. Котельная в аренде находится, мы ее только эксплуатируем, так что вкладывать бабки в чье-то имущество неохота. Да и нагрузка не та.