Доброго времени суток. Недавно начали потихоньку осваивать технологии "умных домов" на базе KNX. Закупили некоторые модули, что-то удалось подключить и настроить, что-то еще предстоит.
Так вот, столкнулись с проблемой подключения датчика движения Siemens 5WG1 257-2AB42 - не знаем как его перевести в режим программирования для задания физ. адреса... В мануале ответа не нашли.
Прошу прощения за столь элементарный вопрос, живем в глубинке, где о KNX никто и слыхивал, надеюсь на понимание.
Konstantin_X
24.11.2010, 10:10
На шинном контроллере UP110 или UP114(не знаю какой Вы взяли) есть кнопочка, утопленная в корпус контроллера. Так вот если на нее нажать, то загорится светодиод - устройство находиться в режиме программирования физического адреса.
Если у Вас нет шинного контроллера, а есть только датчик движения - то не "судьба" в него записать физический адрес.
Встречный вопрос: В каком тренинг-центре Вы обучались? И кто был преподавателем?
Ссылка на шинный контроллер UP110:
http://www.automation.siemens.com/et-stati...2ab11_tpi_e.pdf
Aurelius Marcus
24.11.2010, 13:40
Костя, если это
было здесь, то что то не ладно в королевстве датском...
А по поводу глубинки - есть несколько выпускников и тренинг-центра, и м.б. школы Асуз в Хабаровске, а уж во Владике - там вообще мощный куст на ДВ. Александр, погуглите - KNX Владивосток Хабаровск, контакты точно найдёте, хоть в одном часовом поясе будете...
С уважением -
Бабий Сергей
Lord_Alexandr
25.11.2010, 2:49
Благодарю за ответы.
К сожалению, имеем контроллер 5WG1 117-2AB11 (UP 117/11), на котором углубления есть, но кнопочек в них увы нет. Видимо, нам надо другой (напр., указанный Константином) контроллер.
2 Сергей: да, верно, это было здесь, наш сотрудник обучался именно там. И спасибо за наводку - погуглим.
Konstantin_X
25.11.2010, 9:18
Так в описании на этот датчик указания на 5WG1 117-2AB11 (UP 117/11) нет. Вы неправильно выбрали шинный контроллер.
Lord_Alexandr
26.11.2010, 2:22
Цитата(Konstantin_X @ 25.11.2010, 16:18)

Так в описании на этот датчик указания на 5WG1 117-2AB11 (UP 117/11) нет. Вы неправильно выбрали шинный контроллер.
Мы брали 117 контроллер для 8-кнопочника 5WG1 287-2AB42. А так как интерфейс одинаковый, думали, что можно подключить и указанный датчик движения...