Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: пожаротушение вокзала
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
lordkoly
Добрый день. Подскажите, есть здание вокзала объемом 4650 м3. По СНиП 2.04.01-85 табл.1 и п. 6.5 - пожаротушение не требуется, а согласно п. 6.4 " В помещениях залов с большим пребыванием людей при наличии сгораемой отделки число струй на внутреннее пожаротушение следует принимать на одну больше, чем указано в табл.1" и согласно п. 6.4 мне говорят что в вокзале нужно делать пожаротушение с 1 струей на 2.5 л/с. У меня вопрос - надо или нет, делать пожаротушение?
Irgosha
Цитата(lordkoly @ 24.11.2010, 18:37) *
Добрый день. Подскажите, есть здание вокзала объемом 4650 м3. По СНиП 2.04.01-85 табл.1 и п. 6.5 - пожаротушение не требуется, а согласно п. 6.4 " В помещениях залов с большим пребыванием людей при наличии сгораемой отделки число струй на внутреннее пожаротушение следует принимать на одну больше, чем указано в табл.1" и согласно п. 6.4 мне говорят что в вокзале нужно делать пожаротушение с 1 струей на 2.5 л/с. У меня вопрос - надо или нет, делать пожаротушение?

А какой у Вас вокзал? Есть документ "ОНТП ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОКЗАЛОВ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ" в нем про внутреннее пожаротушение написано вот что:
"13.6. Устройство внутреннего противопожарного водопровода обязательно при объеме здания от 5000 до 25000 м3 с расходом воды - 2,5 л/с (одна струя);
свыше 25000 м3 - 5 л/с (две струи по 2,5 л/с). Противопожарный водопровод низкого давления, свободный напор (на уровне земли) должен быть не менее 10м.
При объединении пассажирского здания со служебно-техническими зданиями (пост ЭЦ, дом связи и т.п.) проектирование устройства противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать согласно СНиП 2.04.01-85 п. 6.6.
13.7. Необходимость устройства систем автоматического пожаротушения надлежит принимать согласно СНиП 2.08.02-89* приложение 10 (обязательное) и ВНТП 05-97/МПС, а также в соответствии с НПБ 110-96/МВД. При этом следует учитывать одновременное действие пожарных кранов и спринклерных или дренчерных установок.
Расход воды на установки автоматического пожаротушения (АУПТ) следует определять в соответствии со СНиП 2.04.09-84."

Но поскольку документ принят в 1998г. проверьте - может уже чем-то заменили или изменения какие-то есть, ну и те нормы на которые в нем даны ссылки, тоже проверяйте - какие действуют, а какие заменены.
lordkoly
ОНТП ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОКЗАЛОВ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ, у нас не действует (Украина). А может кто-то знает где есть определение, что такое "большое скопление людей".
OlgaO
Цитата(lordkoly @ 25.11.2010, 13:39) *
... А может кто-то знает где есть определение, что такое "большое скопление людей".

у тепленьких в СНиПе 41-01-2003 в приложении с терминами.
Только Вам не надо ничего добавлять, потому как не к чему добавлять. В таблице 1 для Вашего случая ничего не указано.
lordkoly
Я и утверждаю что если не к чему добавлять, и в п.6.5 говорится что для моего случая пожаротушение делать не нужно, а пожарные говорять что надо прибавлять к 0 и получаем 1 струю с 2.5 л/с.
OlgaO
Цитата(lordkoly @ 25.11.2010, 13:51) *
Я и утверждаю что если не к чему добавлять, и в п.6.5 говорится что для моего случая пожаротушение делать не нужно, а пожарные говорять что надо прибавлять к 0 и получаем 1 струю с 2.5 л/с.

В таблице 1 нет нуля. А принимать нужно на одну больше к тому что указано.
Не указано.
Пожарные явно погорячились.

waljunja
Ключевое слово "при наличии сгораемой отделки". Надо избавиться от сгораемых материалов и всё.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.