Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вытяжной вентилятор
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Alex Shark
Добрый день, дорогие коллеги!
Подскажите кто чем может, есть одна большая проблема.

На вытяжке стоит вентилятор LESSAR LV-FDTS 1000x500/4/3.
Параметры:
Напряжение/частота: 380 В/50 Гц
Потребляемая мощность: 5,0 кВт
Номинальный ток: 8,10 А
Частота вращения: 1330 об/мин
Давление проектное: 600 Па.
Проектный расход: 7120 м.куб./час.

Почему-то при включении вентилятора фазный ток составляет порядка 10 А, вентилятор начинает греться, и минут через 10 вырубает автомат. Замерял расход воздуха в канале: 7700 м.куб./час.

Все обмотки прозвонил, все в норме, канал чистый, шумит только.

Что делать
LordN
Цитата
Что делать
думать и искать. многажды раз обсуждалось.
JJJJ
Дросселируйте сеть до 7120м3/ч, если ничего не изменится, то нужен более мощный движок(ошибка при подборе вентилятора). Сказанное выше верно для исправного вентилятора.
Вадим Днепр
Проверте правильность фазировки и способ подключения звезда или треугольник.
Boris Blade
Если в обратную сторону крутится он не шумит, не потребляет и немного дует. Некоторые так и сдают.
Fedor
Цитата(JJJJ @ 25.11.2010, 18:41) *
Дросселируйте сеть до 7120м3/ч, если ничего не изменится, то нужен более мощный движок(ошибка при подборе вентилятора). Сказанное выше верно для исправного вентилятора.

Согласен! Надо зашибирить сеть в половину, и если все будет ок, то просто попали в нерабочую зону вентилятора.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.